S11-M250/10的变压器可以带多大负载,负载的大小又如何判断
m88664422
m88664422 Lv.2
2011年03月10日 09:58:47
来自于变压器
只看楼主

此250KVA的变压器是一个办公楼的变压器,随着入住率的提高,用电量越来越大,担心变压器容量会不足。低压端有三块电流表1-3A 42L6-A 400/5 A,互感器是LMZJ1-0.5 400/5A。三块表的指针分别是220,200,160.请高手指教如何判断什么情况下是超负荷,什么情况下变压器存在危险性。万能断路器用的是HSW1-1000的In=400A,Ue=400V.

2011年03月20日 17:24:14
12楼
变压器的负载能力较强,一般在2小时之内不会有大的问题,超过20%应该不会出大问题,一般来说,住宅小区超负荷的情况很小,
回复
水中央
2011年03月20日 21:48:42
13楼
按照变压器容量1.5倍算额定电流,总375A,另根据CT变比也可以得出最大负荷不能超400A,还要同时考虑功率因数,负荷侧压降,环境散热情况,线路综合布置情况等等,建议正常情况下,负荷电流打到变压器容量的3分之二下长期运行,这样既能保证安全的条件下经济的长时间运行
回复
wuchenghui880
2011年03月25日 09:38:01
14楼
回复
fengyu992
2011年03月25日 10:46:03
15楼
变压器最经济运行为0.75
回复
tanmeng_789
2011年03月25日 11:14:44
16楼


一般在低压侧都会做无功补偿吧?

我赞同二楼意见
回复