此250KVA的变压器是一个办公楼的变压器,随着入住率的提高,用电量越来越大,担心变压器容量会不足。低压端有三块电流表1-3A 42L6-A 400/5 A,互感器是LMZJ1-0.5 400/5A。三块表的指针分别是220,200,160.请高手指教如何判断什么情况下是超负荷,什么情况下变压器存在危险性。万能断路器用的是HSW1-1000的In=400A,Ue=400V.
250KVA变压器,低压侧额定电流是361A,“低压端有三块电流表1-3A 42L6-A 400/5 A”,只要电流表上的电流“不长时间超过360A”,就没问题。
回复
3楼
低压进线开关有点2 额定电流踩360多 开关的额定电流400 我刚想说不超过400就行了 现在看来我错了
回复
4楼
比较好理解的计算方法:250÷3相÷220伏=379A,也就是每相额定电流不超过这个数值即可
回复
5楼
假定负荷率为0.85,功率因数取0.9,那么该变压器计算负荷是250*0.85*0.9=192KVA,办公楼负荷绝大部分是220的,那么电流就是290A,每相不超过290就可以。
回复
6楼
负荷过大时,断路器会跳闸保护,变压器没啥危险啊
回复
7楼
你的算法是比较科学的吧
回复
8楼
过年前我们这别的单位有一个变压器起火了,可能是那份有油的变压器没有维护好又超负荷
回复
9楼
同意一楼的说法
回复
10楼
本人支持5楼的说法,1楼的功率因数和负荷率没有算进去
回复
11楼