用电设备如何配线?
langlang8211
2006年04月03日 12:15:54
只看楼主

小弟我从事于空调与制冷行业,工作中经常会碰到配多大电缆的问题,请高手赐教.设备功率从几千瓦到几百千瓦不等,一般220V单相电只用于十千瓦以内,380V三相电从1千瓦到500千瓦都会涉及.

小弟我从事于空调与制冷行业,工作中经常会碰到配多大电缆的问题,请高手赐教.
设备功率从几千瓦到几百千瓦不等,
一般220V单相电只用于十千瓦以内,380V三相电从1千瓦到500千瓦都会涉及.
免费打赏
撒了个旦
2006年04月05日 20:14:03
2楼
建议到电气论坛。
回复
lrj1007
2006年04月10日 20:30:49
3楼
首先要看电机的功率和额定电流,配线主要看,有了额定电流值以后,确定是三相还是单相,查看电线电缆的载流量值与额定电流相匹配,如果距离较远时,要将线缆放大一级使用即选35平方的电缆由于距离远改用50平方的电缆即可.
回复
langlang8211
2008年03月06日 19:10:04
4楼
可是这边的同行比较多,电气的,不专业,得解释好久。

蜗旋压缩机的启动时,最小配空开值是其额定值的多少倍啊