大家帮我看看这个水池该怎么做啊
rzhzhjj
rzhzhjj Lv.7
2011年03月10日 08:43:35
只看楼主

最近老板让做一个事故水池,30米宽,32米长,地上1.5米,地下2米,无顶盖,中间可以加一道横墙,那也是15米宽,32米长,这样的话,底板是不是需要加梁,如果用梁,梁高就很大了,如果用板的话,需要多厚,以前没有做过这么大的水池,该采用什么样的方案比较好,地下水位在地面以下800mm.还有一种办法就是可以适当地分隔,把水池的宽度尽量减小,但是事故水池有这样做的吗,请各位指点一下吧!不胜感激!

最近老板让做一个事故水池,30米宽,32米长,地上1.5米,地下2米,无顶盖,中间可以加一道横墙,那也是15米宽,32米长,这样的话,底板是不是需要加梁,如果用梁,梁高就很大了,如果用板的话,需要多厚,以前没有做过这么大的水池,该采用什么样的方案比较好,地下水位在地面以下800mm.还有一种办法就是可以适当地分隔,把水池的宽度尽量减小,但是事故水池有这样做的吗,请各位指点一下吧!不胜感激!
免费打赏
fengyouli2005ah
2011年03月10日 22:17:30
12楼
给排水结构手册上有算双格水池的方法,不用加地梁
回复
天堂鸟2011
2011年03月10日 23:37:26
13楼
我们通常也是像4楼说的那样做的,不用加设梁
回复
chenmi0106
2011年03月11日 02:25:27
14楼
8楼的 不错
回复
rzhzhjj
2011年03月11日 09:07:04
15楼
那分格的大小一般控制在多少米为宜啊
回复
ytylbaofeng
2011年03月11日 09:40:46
16楼
无图无真相!
回复
watsonminer
2011年03月11日 09:41:12
17楼
事故水池没有做过,不知道有什么特别规定没有。但相信楼主可以参考消防水池及生活水池的做法。如果是消防水池(一般连消防泵房一齐做的)的话,加梁和不加梁两种做法都有。楼主现在这个水池15*32,比较大跨度,如果是做加梁的话,不划算,建议做不加梁,直接底板算了。
如果是考虑不加梁,直接底板,像9楼说的,可以用里正结构工具箱计算,楼主没有的话,速度上网买个复制狗+软件,3天内送达,价钱不超过100,别用广厦、PKPM之类的算,否则单单底板,再加水压力,肯定超筋。如果楼主你就是喜欢加梁,那样里正结构工具箱只能算只有底板的,无法加梁,那你就用广厦、PKPM算,但可以提前告诉你,当你用框架建模(或者建剪力墙模拟水池侧壁,这样可以直接布三角形分布侧压力,看你喜欢了),结果会很失望,梁就算做成井字梁,梁高梁宽也需做到很大。
如果楼主真的拿不定注意,建议去筑龙网搜索“消防水池”,你别搜“事故水池”,事故水池可能很少人做,资料很少。以前做消防水池就是参考筑龙网的,怕楼主你没有筑龙币,可以告诉你,有个做32*6m,水池直接底板,板厚400,底板外挑400,板底板面及池壁都是分布筋12@200,双向配筋。下载了好几份消防水池图纸,大于10米基本不做梁,就是不知道怎么上传附件,汗!
最后,楼主,如果你真的怕出事,按#4楼说的做吧,如果用里正结构工具箱矩形水池来算的话,4楼的安全度是有富余的。
回复
marksim
2011年03月11日 09:43:13
18楼
水池有图集的,你可以看看图集上的做法。
一般的水池底板都是比较厚的,大概300以上。主要是抗浮设计为主。
墙下不需要布梁。墙高才3.5米,要计算墙的抗侧刚度(单边有水压力作用是否满足)
回复
wo__shifeng
2011年03月11日 11:03:17
19楼
给水排水工程构筑物结构设计规范(GB50069-2002)看看这本规范
回复
dongfengbao2011
2011年03月11日 11:21:42
20楼
加地梁的话,梁本身的高度肯定会很大,但是相应的底版的厚度会减少很多,另外,地梁也不好施工;不加梁的话,底板厚度就很大,需要外挑,以保证抗浮。两种做法都可以,看哪种更经济吧。
回复
iamnjdsq
2011年03月11日 11:54:38
21楼
大空池用旗云的水池软件算算
可以不用设底梁的
挺方便(不是做广告)
回复

相关推荐

APP内打开