我在工作中经常遇到这种情况,我一般情况下对于630KVA容量以上变压器按高压侧加开关保护做(安装10KV开关柜),但是遇到用户反对的情况非常多.查规程,没有明确表述,只是说对于满足继电保护要求必须加装开关,哪位朋友能帮帮忙告诉一下,具体要求是什么,或自己工作中实践经验是什么.

我在工作中经常遇到这种情况,我一般情况下对于630KVA容量以上变压器按高压侧加开关保护做(安装10KV开关柜),但是遇到用户反对的情况非常多.查规程,没有明确表述,只是说对于满足继电保护要求必须加装开关,哪位朋友能帮帮忙告诉一下,具体要求是什么,或自己工作中实践经验是什么.
免费打赏
之清
2006年04月04日 10:48:12
12楼
看供电部门要求
回复
chao.99
2006年04月04日 11:49:37
13楼
我得315KVA箱变就有高压柜的
回复
pengdaming
2006年04月04日 15:24:41
14楼
主要看当地供电部门的要求,加上开关柜对电网是要安全些,我们这里(成都)是要求500KVA(含)以上就要加高压柜。
回复
jianyun82
2006年04月04日 18:23:54
15楼
500以上就用,我这是这样的,
回复
jpndcyg
2006年04月04日 18:53:32
16楼
如果看定额,320KVA以下才有柱上式变台,的确是那么回事,但是规程规范没有明确的规定.难啊!
回复
ljs1399
2006年04月11日 00:07:31
17楼
800kA变压器需要使用高压开关
回复
bqg
2006年04月15日 16:30:23
18楼

同意9楼的
回复
zh.ch.jun
2006年04月15日 19:43:16
19楼
你們好:

高壓部分從現來講一定是要高壓開關櫃,沒有是不合理.

高壓開關選用應與變壓器一次電流的1.8-2.0倍來定,但一定是在50米內.

tks!
回复
l55j
2006年04月15日 21:46:45
20楼
我是新手,说两点:
一、我们电业局对用户的要求是630KVA以上必须上高压开关柜,315KVA及以上变压器如果从架空线路引入电源必须上柱上真空开关,然而,电业局办公大楼的两台800KVA变压器未装高压开关柜,也没有装柱上真空开关,仅仅用跌落保险搞定。
二、就我所知,许多用户尽管用了高压开关柜,但实际作用不能令人放心,因其相应的保护配置尤其是继电保护电源配置难以达到准确快速动作的要求,故其作用甚至不及高压熔断器。
回复
zhengxl05
2006年04月28日 11:19:14
21楼
据我所作的合同来看,315KVA以上的变压器都作了开关柜的