多大容量的变压器需要使用高压开关柜?
jpndcyg
jpndcyg Lv.2
2006年04月02日 19:58:54
来自于变压器
只看楼主

我在工作中经常遇到这种情况,我一般情况下对于630KVA容量以上变压器按高压侧加开关保护做(安装10KV开关柜),但是遇到用户反对的情况非常多.查规程,没有明确表述,只是说对于满足继电保护要求必须加装开关,哪位朋友能帮帮忙告诉一下,具体要求是什么,或自己工作中实践经验是什么.

我在工作中经常遇到这种情况,我一般情况下对于630KVA容量以上变压器按高压侧加开关保护做(安装10KV开关柜),但是遇到用户反对的情况非常多.查规程,没有明确表述,只是说对于满足继电保护要求必须加装开关,哪位朋友能帮帮忙告诉一下,具体要求是什么,或自己工作中实践经验是什么.
免费打赏
lk8609654
2006年04月02日 20:23:31
2楼
很多建筑配电中,160KVA的变压器都有开关柜;工业,尤其重工业中,配电变、整流变多得跟米一样,这时候1250KVA的也不见得就非要装单独的开关柜,做设计很多时候是看用户和电业局的要求而定。比如人家要求100KVA的变压器要KYN28柜,你做设计的就得随他们的意。说到硬性规定,我也是没见到过。
回复
酱油团副政委
2006年04月02日 22:10:45
3楼
二楼说的对,我们院在海口的几个项目,当地供电部门要求用开关柜.
回复
caufx
2006年04月02日 22:33:47
4楼
供电局太横了
回复
jpndcyg
2006年04月03日 17:50:32
5楼
不是供电局横,我认为对于容量比较大配电变压器还是用柜子好,运行安全.
回复
bingmao007
2006年04月03日 19:14:18
6楼
我正在考虑这个问题,用什么样的柜子合适呢?
原来都是用的跌落保险,现在用了几台单位淘汰的GG-10的中置柜,加装了PT在墙上。现在想换正式的柜子。保护、计量、电动操作都想要。
回复
jpndcyg
2006年04月03日 19:24:55
7楼
行货__KYN28-12
回复
cxpower163
2006年04月04日 09:00:07
8楼


每个地方规定不一样,我们这里1000及以上要求使用开关柜!!
回复
zgd301
2006年04月04日 09:21:01
9楼
规范规定315以下才可以设置成杆式和高台式变压器
回复
lk8609654
2006年04月04日 10:01:50
10楼
楼上的,请指点是什么规范,谢啦
回复
zgd301
2006年04月04日 10:40:50
11楼
在注册考试指导书,95页,和工业和民用配电手册里都有,规范好像是在《城市电力规划规范》里有,你查查
回复