施工现场遇到的问题,求助!!!现场体积很大的梁、板等等构件,钢筋笼的固定,箍筋绑扎固定不牢固,不易施工,现场工人,将箍筋点焊在主筋上,但是业主不同意,说主筋不能动火,很是烦恼,求助一下,关于“箍筋与主筋点焊”这个问题,是不是可以点焊???
施工现场遇到的问题,求助!!!
现场体积很大的梁、板等等构件,钢筋笼的固定,箍筋绑扎固定不牢固,不易施工,现场工人,将箍筋点焊在主筋上,但是业主不同意,说主筋不能动火,很是烦恼,求助一下,关于“箍筋与主筋点焊”这个问题,是不是可以点焊???
2楼
耐心解释呀 桥梁施工很多箍筋都是要求与主筋点焊的
回复
3楼
一般情况箍筋与主筋是不允许点焊的,就是报业主也不行赛。
不过可以做专项方案,经设计同意应该可以,箍筋的配筋什么的都必须重新换算了。
回复
4楼
通常情况下是不能点焊的,因为点焊削弱了纵向钢筋的有效面积,对受力不利!
回复
5楼
不能电焊吧,不过工地上到处是这种现象,哎。。
回复
6楼
理论上是不允许动火的,因为这样会改变钢筋的受力面积和钢筋的各项性能。
但是实际情况中有很多这样的情况,因为电焊比较方便也比较牢固,关键是省工。
回复
7楼
除非设计同意,原则上是不允许电焊的!~先征询设计意见,设计同意后再和甲方谈
回复
8楼
所谓箍筋与主筋的点焊,主要是让箍筋与主筋固定牢固,并且让其贴紧。我所在的高速工地采取的是加大扎丝绑扎的密度。还有比如钢筋笼绑扎之前,先将螺旋筋拉直然后贴着主筋进行环绕,保证箍筋与主筋之间的紧密。
回复
9楼
通常情况,不宜点焊,因为易伤主筋,特殊情况应与设计沟通
回复
10楼
箍筋弯头弯180°,然后固定
回复
11楼
按道理箍筋与主筋是不可以进行点焊的,这样会破坏主筋的性能。
回复