关于箍筋与主筋的点焊
youranlaogong
2011年03月09日 16:07:07
来自于建筑施工
只看楼主

施工现场遇到的问题,求助!!!现场体积很大的梁、板等等构件,钢筋笼的固定,箍筋绑扎固定不牢固,不易施工,现场工人,将箍筋点焊在主筋上,但是业主不同意,说主筋不能动火,很是烦恼,求助一下,关于“箍筋与主筋点焊”这个问题,是不是可以点焊???

施工现场遇到的问题,求助!!!
现场体积很大的梁、板等等构件,钢筋笼的固定,箍筋绑扎固定不牢固,不易施工,现场工人,将箍筋点焊在主筋上,但是业主不同意,说主筋不能动火,很是烦恼,求助一下,关于“箍筋与主筋点焊”这个问题,是不是可以点焊???
免费打赏
xfcb55
2011年05月11日 19:13:50
12楼
大学课堂老师都讲过的,主筋是不允许点焊的,尤其是受力主筋。多大的梁啊,绑不了?2.5米高的梁也可以绑上去啊。
回复
yanyuteng
2017年05月27日 12:16:57
13楼
《高规》6.3.6,禁止。纵筋焊接后会变脆,抗震不利
回复
btg1981
2017年06月01日 09:44:07
14楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
qgdtbl
2017年06月01日 09:53:52
15楼
非常感谢楼主的分享!
回复
ab1300
2021年06月04日 20:01:12
16楼

关于“箍筋与主筋点焊”这个问题,《高规》6.3.6,禁止。纵筋焊接后会变脆,抗震不利,

因写到施工规范就好了!

回复

相关推荐