【求助】弱弱的问一句,照明回路要漏电保护吗?
idle1122
idle1122 Lv.2
2011年03月09日 15:50:57
只看楼主

小弟一直做工业的,一直都不加,结果现在手上有个小住宅楼。户箱没有加漏电保护,那是不是每个回路都要分别加漏电?主要是照明和分体式空调回路要不要加,如果不加会不会引起楼总配电箱漏电保护容易跳闸?

小弟一直做工业的,一直都不加,结果现在手上有个小住宅楼。户箱没有加漏电保护,那是不是每个回路都要分别加漏电?主要是照明和分体式空调回路要不要加,如果不加会不会引起楼总配电箱漏电保护容易跳闸?
免费打赏
caoanmin.ok
2011年03月14日 10:21:45
82楼
有时间没时间都学学规范,规范上都有要求
回复
xijia12
2011年03月14日 10:23:40
83楼
为了安全起见,以及没有必要的麻烦,最好都加漏电保护,这不仅是对用户负责,也是对自己负责啊!
回复
chenccco
2011年03月14日 11:54:38
84楼
一般是不需要的啊 就插座要加漏电开关
回复
limanok6
2011年03月14日 13:24:48
85楼
一般照明回路不用,但潮湿场所需要。
回复
hemm_fly
2011年03月14日 13:24:58
86楼
插座和柜机加漏电保护,(安装高度低,保护人身安全)
普通照明和壁挂式空调不加,但浴室泳池等潮湿场所和TT接地系统的照明要加漏电保护
住宅总开关加漏电保护是为了防止电气火灾
回复
zgy003
2011年03月14日 13:45:05
87楼
照明加不加漏电,与每回路的灯具数量有关,如果每回路灯具较多,漏电系数就大,再加上每栋的住户数多,这样每个地方一点儿小漏电,加在一起就会超过每栋所设的漏电电流,从而每栋的总闸会经常跳闸~所以建议多灯的要加RCD
回复
dlbaoguang
2011年03月14日 15:22:58
88楼
新手应该抽时间多看看规范,这是基本的,隔行如隔山
回复
gxjy44
2011年03月16日 09:56:31
89楼
RCD是什么鸟
回复
yby2258
2011年03月16日 15:22:13
90楼
照明不加,控制插座的都加,一般是30mA防止触电
回复
rendonglin
2011年03月16日 21:30:27
91楼
照明和挂式空调回路不加.柜式空调和插座要加漏电保护
回复

相关推荐

APP内打开