idle1122 Lv.2
2011年03月09日 15:50:57
只看楼主

小弟一直做工业的,一直都不加,结果现在手上有个小住宅楼。户箱没有加漏电保护,那是不是每个回路都要分别加漏电?主要是照明和分体式空调回路要不要加,如果不加会不会引起楼总配电箱漏电保护容易跳闸?

小弟一直做工业的,一直都不加,结果现在手上有个小住宅楼。户箱没有加漏电保护,那是不是每个回路都要分别加漏电?主要是照明和分体式空调回路要不要加,如果不加会不会引起楼总配电箱漏电保护容易跳闸?
免费打赏
dfdfchen
2011年03月16日 22:32:15
92楼
总开关设置漏电保护,则支路可民不设置;总开关没有设置漏电保护,则插座支路(不含壁挂式空调)必须设置漏电保护.照明支路一般不设置漏电保护,特殊要求除外.
回复
zhsw512_163.com
2011年03月16日 23:54:46
93楼
回复
kkbaby
2011年03月17日 11:17:19
94楼
这几天刚好在学规范,好像国标没规定说照明要装漏电,为节约成本,可以使用1P断路器,但是上一级开关须带漏电功能。jiayou@

[ 本帖最后由 kkbaby 于 2011-3-17 11:20 编辑 ]
回复
prince1111
2014年12月11日 08:27:20
95楼
室外照明加漏电,室内不用
回复
海滨ipoqing
2017年02月21日 17:02:34
96楼
有规范的,一般卫生间等潮湿环境照明需要单回路宜家漏电保护。校园的室外照明需要加
回复