【求助】弱弱的问一句,照明回路要漏电保护吗?
idle1122
idle1122 Lv.2
2011年03月09日 15:50:57
只看楼主

小弟一直做工业的,一直都不加,结果现在手上有个小住宅楼。户箱没有加漏电保护,那是不是每个回路都要分别加漏电?主要是照明和分体式空调回路要不要加,如果不加会不会引起楼总配电箱漏电保护容易跳闸?

小弟一直做工业的,一直都不加,结果现在手上有个小住宅楼。户箱没有加漏电保护,那是不是每个回路都要分别加漏电?主要是照明和分体式空调回路要不要加,如果不加会不会引起楼总配电箱漏电保护容易跳闸?
免费打赏
zijizhanzhi
2011年03月13日 10:50:00
72楼

------------------------------------------------
照明回路、壁挂式空调,是因为人接触的可能比较少,漏电的可能性比较小吧,装漏电开关肯定可以的,一般是没有装,应该是为了省点钱!漏电流超过总开关的整定值,肯定会跳的。插座回路漏电开关主要是为了防人触电事故,总开关漏电,应该是为了防止电气火灾的。
回复
longxiangfengyon
2011年03月13日 10:58:31
73楼
朋友:你最好还每个回路都用。有的居民缺乏用电常识,万一哪天家里照明 坏了自己动手维修不小心触电可就麻烦了。我了确保安全万无一失。再说也多花不了多少钱。
回复
jack_dandan
2011年03月13日 11:02:43
74楼
回复
junkey01
2011年03月13日 11:59:07
75楼
总闸的漏电电流值较大,一般为300mA-500mA,主要是防止火灾设置的。插座回路的漏电保护,主要是防止人触电设置的,漏电电流为30mA.
回复
dmg65
2011年03月13日 15:02:11
76楼
1、漏电保护器是接地保护,也就是电气设备绝缘损坏、引起外壳带电的时候,漏电保护器动作,切断电源,从而防止人体接触这些设备引起触电。
2、如果照明回路是在一般人体无法接触的地方,例如一般规范都要求距地面2.4m(室内,详见GB50303-2002),在这种情况下,无需加漏电保护,加则是浪费。
3、GB50303-2002第19.1.5条第二款说的很明白:在危险性较大及特殊场所,当灯具距地面高度小于2.4m时,使用额定电压为36V及以下的照明灯具,或有专用保护措施。
回复
qushenxiang
2011年03月13日 20:08:03
77楼
中铁设计院苏州地区有设计加漏电 TT系统

[ 本帖最后由 qushenxiang 于 2011-3-13 20:10 编辑 ]
回复
zhengru1983
2011年03月13日 20:23:07
78楼
学习了
回复
garrison0626
2011年03月13日 22:53:45
79楼
户内的照明不需要加的,但是在室外的就需要加漏电了。。
回复
lonethinker
2011年03月13日 23:32:29
80楼
普插和柜机要漏电,照明和挂机不要。如果省成本,可以考虑在分户箱进线安装漏电断路器!
回复
永无止境
2011年03月14日 09:12:21
81楼
照明不用加,插座加上可以了
回复