我锅炉系统不懂,正在学习中,烦请各位大侠指教了,谢谢承压燃油燃气热水锅炉的疑问,出水温度95-701、锅炉系统如何控制设备启停?是根据供回水温度?BMS怎么控制?2、弹簧式安全阀和重锤式安全阀有啥区别?分别用在哪?3、图集中回水总管上除污器后面有设有一安全阀接至降温池,其作用是什么?4、循环水泵侧并联一旁通管,并设置止回阀,是合作用?5、供回水总管上需设置压差旁通管还是盈通管?在线等答案,谢谢
我锅炉系统不懂,正在学习中,烦请各位大侠指教了,谢谢
承压燃油燃气热水锅炉的疑问,出水温度95-70
1、锅炉系统如何控制设备启停?是根据供回水温度?BMS怎么控制?
2、弹簧式安全阀和重锤式安全阀有啥区别?分别用在哪?
3、图集中回水总管上除污器后面有设有一安全阀接至降温池,其作用是什么?
4、循环水泵侧并联一旁通管,并设置止回阀,是合作用?
5、供回水总管上需设置压差旁通管还是盈通管?
在线等答案,谢谢
[
本帖最后由 fenglian1973 于 2011-3-9 21:37 编辑 ]
2楼
没人回答吗?自己顶一下,版主帮忙看下啊
回复
3楼
1、锅炉系统如何控制设备启停?是根据供回水温度?BMS怎么控制?
一般根据供水温度及锅炉自带PLC控制;
如果是非承压锅炉是根据热媒水温度控制
2、弹簧式安全阀和重锤式安全阀有啥区别?分别用在哪?
根据实际经验弹簧式安全阀一般精度高一些,压力在一定范围内可调。个人接触到的民用工程锅炉均用弹簧式。
其它几个要具体要看图纸
回复
4楼
谢谢版主大人~~
锅炉自带系统的确能控制,但是否需连接BMS控制呢?还是只监不控?
还有如何控制锅炉和循环泵的启停?是通过末端压差还是供回水温度?
其他问题待高人继续回答,我依然在线等……!!
回复
5楼
每天一顶……期待高手
回复
6楼
4、循环水泵侧并联一旁通管,并设置止回阀,是合作用?
应对突然停泵的水锤
5、供回水总管上需设置压差旁通管还是盈通管?
看实际情况,供回水总管上设置压差旁通管没见过,你所说的盈通管应是在运行初期实际负荷小于设计负荷时使用,现已很少使用。通过变频调节可实际对负荷的流量匹配(如相差在0.8左右)。如考虑降低锅炉房内阻,可在泵头至总供水管间加旁通管调节,通常设计会如此,无需特殊要求。
前3条楼上已回答了。
回复
7楼
原帖由
slwork2007 于 2011-3-11 08:46 发表
4、循环水泵侧并联一旁通管,并设置止回阀,是合作用?
应对突然停泵的水锤
5、供回水总管上需设置压差旁通管还是盈通管?
看实际情况,供回水总管上设置压差旁通管没见过,你所说的盈通管应是在运行初期实际负 ... [/quo
谢谢!
4。麻烦问下空调系统中为什么不设这个管而仅在锅炉采暖系统中有?锅炉更怕水锤是吗?
5. 那主要还是一个控制问题,我们一般做锅炉采暖都是定流量系统,锅炉能变流量吗?
烦请详细解答,谢谢了
回复
8楼
锅壳式锅炉可以变流量,管架式不行。
回复
9楼
回复
10楼
循环水泵的控制是根据压差控制
回复
11楼
燃气锅炉一般可以通过测量出水温度控制火焰大小来达到龙芝温度的目的,使用的是安装在供气管道上的温度控制阀,测量出水温度来控制阀门的开启度,燃气锅炉系统和换热系统都有这种温控阀,即安全也节能。
循环泵的开启关闭也可以使用温控器,当回水温度达到设定温度值的时候可以自动停泵,低于设定值的时候自动启动,一般开启和停泵的温差值要设定在五度以上,避免开启停止过于频繁。
循环泵关闭时是停电后突然停止的,循环水突然停止流动由于惯性会出现瞬间高压,出现水锤,长期以往会影响管路使用寿命还会损坏设备,因此在循环泵旁边有一个旁通管,把瞬间高压消除,在旁通管安装单向阀,是为了防止锅炉进水直接进入回水管。
如果锅炉进水有加压泵且没有安装变频器,可在回水旁通管上安装一个超压溢流阀。如果是直接用市政自来水供进水,没有必要再做旁通了。
回复