小弟新人,想问了论坛的各位前辈,你们的梁(特别是大跨度的梁)裂缝和挠度是怎么控制的啊?是查看软件?查看什么软件啊?还是手算啊?[ 本帖最后由 yjynma 于 2011-3-9 10:51 编辑 ]
小弟新人,想问了论坛的各位前辈,你们的梁(特别是大跨度的梁)裂缝和挠度是怎么控制的啊?是查看软件?查看什么软件啊?还是手算啊?
[
本帖最后由 yjynma 于 2011-3-9 10:51 编辑 ]
12楼
看PKPM的结果也行啊,差的不多MS可以通过起拱解决吧
回复
13楼
对于大跨度的梁,pkpm的计算结果往往是不够的,需要复核下挠度和裂缝。
回复
14楼
我认识pkpm里面算出来的裂缝挠度是不准确的,在小跨度的情况下可不理会,大跨度时候可以手算。
回复
15楼
最好是看程序,有时间手算也行啊
回复
16楼
看模型里,里面有控制
回复
17楼
直接看梁平法施工图里面的,如果不是很计较用钢量的话就直接点裂缝控制那个选项就可以啦
如果对用钢量要求很严格的话就自己调整裂缝
回复
18楼
模型里面的不准啊,先说裂缝,模型里计算裂缝是按矩形截面计算弯矩,而不考虑翼缘影响,实际上翼缘影响是很大的,也就是说模型计算出的结果裂缝偏大,我们院一般梁支座裂缝不考虑,因为本来强柱弱梁也是要出现塑性铰的,但是梁底部裂缝要考虑,而且梁尤其是KL底筋配筋结果最好比计算结构稍大,也就是弯矩调幅0.8而不是0.85保证出线塑性铰时的安全性;
再说挠度,梁的跨度大于3.6m时是要起拱的,而软件计算出的挠度值是纯挠度值,不计算起拱,一般挠度都会满足,实在跨度太大多起点拱也就好可。所以一般我算时都是手算几个比较大的梁,如果问题不大就应按没啥大的失误了
回复
19楼
直接看梁平法施工图里面的,如果不是很计较用钢量的话就直接点裂缝控制那个选项就可以啦
如果对用钢量要求很严格的话就自己调整裂缝
回复
20楼
一般的看PKPM的就可以了 大跨度的还是要手算复核下才好
回复
21楼
电算不准????真要手算的???
回复