【请教】混凝土梁比柱宽可以吗
wubin8009
wubin8009 Lv.2
2011年03月09日 09:23:41
只看楼主

工程设计中出现了需要这样的梁,可以吗

工程设计中出现了需要这样的梁,可以吗
免费打赏
sc_jolin9133
2011年03月09日 23:13:19
12楼
当然可以
《高规》附录C.2和《抗规》附录D.2 都对宽扁梁的梁柱节点以及一些基本构造有明确的说明。
回复
feifeiwen2010
2011年03月10日 12:02:55
13楼
一般是可以的,规范上也有相应 的要求的,但是从概念设计上尽量分清楚:判断如果设置宽扁梁处承受过大的剪力或者扭矩的话尽量避免设置。新抗规上也指明:一级框架不宜用扁梁;
下面是规范的要求直接链接出利于大家交流学习:
D.2 扁梁框架的梁柱节点

  D.2.1 扁梁框架的梁宽大于柱宽时,梁柱节点应符合本段的规定。

  D.2.2 扁梁框架的梁柱节点核芯区应根据梁纵筋在柱宽范围内、外的截面面积比例,对柱宽以内和柱宽以外的范围分别验算受剪承载力。

  D.2.3 核芯区验算方法除应符合一般框架梁柱节点的要求外,尚应符合下列要求:

  1 按本附录式(D.1.3)验算核芯区剪力限值时,核芯区有效宽度可取梁宽与柱宽之和的平均值;

  2 四边有梁的约束影响系数,验算柱宽范围内核芯区的受剪承载力时可取1.5,验算柱宽范围外核芯区的受剪承载力时宜取1.0;

  3 验算核芯区受剪承载力时,在柱宽范围内的核芯区,轴向力的取值可与一般梁柱节点相同;柱宽以外的核芯区,可不考虑轴力对受剪承载力的有利作用;

  4 锚入柱内的梁上部钢筋宜大于其全部截面面积的60%。
C.2 梁宽大于柱宽的扁梁框架的梁柱节点

C.2.1 楼盖应采用现浇,梁柱中心线宜重合。

C.2.2 扁梁框架的梁柱节点核心区应根据梁上部纵向钢筋在柱宽范围内、外的截面面积比例,对柱宽以内和柱宽以外的范围分别计算受剪承载力。计算柱外节点核心区的剪力设计值时,可不考虑节点以上柱下端的剪力作用。

C.2.3 节点核心区计算除应符合一般梁柱节点的要求外,尚应符合下列要求:

1 按本附录第C.1.3条计算核心区受剪截面时,核心区有效宽度可取梁宽与柱宽的平均值;

2 四边有梁的节点约束影响系数,计算柱宽范围内核心区的受剪承载力时可取1.5,计算柱宽范围外核心区的受剪承载力时宜取1.0;

3 计算核心区受剪承载力时,在柱宽范围内的核心区,轴力的取值可同一般梁柱节点;柱宽以外的核心区可不考虑轴向压力对受剪承载力的有利作用;

4 锚入柱内的梁上部纵向钢筋宜大于其全部钢筋截面面积的60%。

还有就是抗规6.3.2条规定结合一起看。

[ 本帖最后由 feifeiwen2010 于 2011-3-10 12:04 编辑 ]
回复
hebin128
2011年03月10日 12:18:20
14楼
答案是很多的!可以!!具体做法看具体工程来定吧!
回复
9-410
2011年03月10日 13:31:22
15楼
当然可以,不过要给出节点大样,包括钢筋锚固的要求。
回复
xu89116001
2011年03月10日 13:33:45
16楼
受教,那天我也去做一个试试
回复
kiddyboy000
2011年03月10日 13:34:44
17楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
fengguangyueji8
2011年03月10日 13:47:16
18楼
当然可以,而且图集中也有这种做法的具体构造,只是要注意节点抗剪
回复
池运发
2011年03月10日 13:49:57
19楼
做成宽扁梁即可
回复
liuhs0011
2011年03月10日 13:55:44
20楼
对于宽梁和宽扁梁的构造可以参见李国胜同志编的混凝土结构算例
回复
ct7012
2011年03月10日 14:34:55
21楼
扁梁在钢筋混凝土构造手册里有详细的介绍,请楼主看手册
回复