娱乐场所必须设置自动喷淋系统吗?
xiuxingwuji
2006年04月01日 17:23:36
只看楼主

25个KTV包间,只有500平米的小楼,是否需要设置喷淋系统?

25个KTV包间,只有500平米的小楼,是否需要设置喷淋系统?
免费打赏
cxh_0722
2006年04月03日 22:55:18
2楼
第8.7.1B条 下列歌舞娱乐放映游艺场所应设自动喷水灭火系统:
  一、设置在地下、半地下;
  二、设置在建筑的首层、二层和三层,且建筑面积超过300m2;
  三、设置在建筑的地上四层及四层以上。
回复
xiuxingwuji
2006年04月07日 09:34:53
3楼
谢谢。这样的小楼真有点不好弄,加喷淋就要加泵房水池稳压水箱,根本没地方加。
回复
wuyazi
2006年04月07日 10:41:59
4楼
让甲方和消防局做工作,但要有书面的东西,保护自己。否则还是要加喷淋,出了事情或验收不过,你能兜着吗?
回复
suntuolin
2006年04月07日 11:48:09
5楼
估计现在楼上说的那个办法现在是行不通的,因为最近在这种场合发生的火灾越来越多了,消防部门天天在组织学习,他们不会给你留下书面的。
回复
nick_wujq
2006年04月07日 13:53:42
6楼
500平方米,建筑面积超过300平方米,按2楼所提的规范,要设置自动喷淋系统。
回复

相关推荐