屋顶冷却塔配线要带SPD?
cxwwhw
cxwwhw Lv.3
2006年03月31日 15:57:06
来自于防雷减灾
只看楼主

最近一个项目审图提出一个问题是:屋顶的冷却塔配线需要设防高电位引入措施,即设SPD。问:1.我的配线是沿屋面板暗敷设后引出屋面接冷却塔的。还要设SPD? 2.如果设该怎么做?冷却塔的电源由地下一层到8层屋面设备的,SPD 设在哪儿,地下一层配电箱内,还是设备处,如果在设备处设,该怎么设?本人感觉设在地下一层距离太远不妥,

最近一个项目审图提出一个问题是:屋顶的冷却塔配线需要设防高电位引入措施,即设SPD。
问:1.我的配线是沿屋面板暗敷设后引出屋面接冷却塔的。还要设SPD?
2.如果设该怎么做?冷却塔的电源由地下一层到8层屋面设备的,SPD 设在哪儿,地下一层配电箱内,还是设备处,如果在设备处设,该怎么设?
本人感觉设在地下一层距离太远不妥,
免费打赏
李兴龙机电科技
2006年04月01日 11:15:17
2楼
业主钱多不?
回复
crazyboy
2006年04月02日 00:06:17
3楼
要是我就考虑在屋面放SPD,照楼主的情况,反正屋面还要有检修用的检修隔离开关,就跟它放在一个箱体里好了
回复
cxwwhw
2006年04月03日 08:54:19
4楼
再问,如果设了SPD,那SPD的接地线利用冷却塔的PE线?只有6平方线?好像必须得25平方吧?这又该怎么做?
回复