风管穿X光机室的屏蔽施工处理方式
ripple0220
ripple0220 Lv.2
2006年03月31日 15:18:19
只看楼主

风管穿X光机室的屏蔽施工处理方式?规范上规定风管穿越屏蔽房间的风管应采用不小于设墙壁铅当量的屏蔽措施,具体是如何实现?

风管穿X光机室的屏蔽施工处理方式?规范上规定风管穿越屏蔽房间的风管应采用不小于设墙壁铅当量的屏蔽措施,具体是如何实现?
ripple0220
2006年04月02日 13:24:23
2楼
等待答案!!!!急啊!
回复
zhaojingiloveyou
2006年04月02日 18:34:57
3楼
怎么没人回答啊?
回复
zhangny9601
2006年04月05日 10:42:33
4楼
是不是用相当厚度的铅板将穿越处包复呢?
回复
lansory
2006年04月06日 10:29:54
5楼
我这里做法 是采用 医院 设计 方的措施,
穿越屏蔽间时,采用 2个45度角进行登高后 在用2个45度角 变回原来高度
回复

相关推荐

APP内打开