周期比的控制
zff216
zff216 Lv.2
2011年03月08日 08:54:38
只看楼主

2 周期比的控制 A 控制意义: 周期比---第一扭转周期与第一侧振周期的比值 周期比侧重控制的是侧向刚度与扭转刚度之间的一种相对关系,而非其绝对大小,它的目的是使抗侧力构件的平面布置更有效、更合理,使结构不致于出现过大(相对于侧移)的扭转效应。所以一旦出现周期比不满足要求的情况,一般只能通过调整平面布置来改善这一状况,这种改变一般是整体性的,局部的小调整往往收效甚微。一句话,周期比控制不是在要求结构足够结实,而是在要求结构承载布局的合理性

2 周期比的控制

A 控制意义:
周期比---第一扭转周期与第一侧振周期的比值
周期比侧重控制的是侧向刚度与扭转刚度之间的一种相对关系,而非其绝对大小,它的目的是使抗侧力构件的平面布置更有效、更合理,使结构不致于出现过大(相对于侧移)的扭转效应。所以一旦出现周期比不满足要求的情况,一般只能通过调整平面布置来改善这一状况,这种改变一般是整体性的,局部的小调整往往收效甚微。一句话,周期比控制不是在要求结构足够结实,而是在要求结构承载布局的合理性
验算周期比的目的,主要为控制结构在罕遇大震下的扭转效应。

B 规范条文
高层规程第4.3.5条,要求:结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及本规程第10章所指的复杂高层建筑不应大于0.85
抗归中没有明确提出该概念,所以多层时该控制指标可以适当放松,但一般不大于1.0。

C 计算方法及程序实现
程序计算出每个振型的侧振成份和扭振成份,通过平动系数和扭转系数可以明确地区分振型的特征。
周期最长的扭振振型对应的就是第一扭振周期Tt,周期最长的侧振振型对应的就是第一侧振周期T1(注意:在某些情况下,还要结合主振型信息来进行判断)。知道了Tt和T1,即可验证其比值是否满足规范

D 注意事项
>>复杂结构的周期比控制
多塔结构周期比:对于多塔楼结构,不能直接按上面的方法验算。如果上部没有连接,应该各个塔楼分别计算并分别验算,如果上部有连接,验算方法尚不清楚。
体育场馆、空旷结构和特殊的工业建筑,没有特殊要求的,一般不需要控制周期比。
当高层建筑楼层开洞口较复杂,或为错层结构时,结构往往会产生局部振动,此时应选择“强制刚性楼板假定”来计算结构的周期比。以过滤局部振动产生的周期
免费打赏
hb451654622
2011年03月09日 14:36:53
2楼
第二周期为扭转周期该怎么调啊。。。
回复
cyqde5
2011年03月10日 21:37:28
3楼
回答二楼,通过调整结构抗侧移构件的布置,减小结构扭转即可!
回复
xuezhe52
2011年03月11日 20:43:06
4楼
回复
chenqiusheng
2011年03月18日 00:54:24
5楼
学习了,新手中,谢谢楼主了
回复
田高工
2011年03月27日 14:53:58
6楼
减小中部的刚度,比如减薄剪力墙厚度或剪力墙开洞,加强周边构件刚度
回复
sjtxp
2012年03月31日 17:30:29
7楼
3层钢框架结构也是0.9呀?
回复
gll314
2012年04月11日 10:37:58
8楼
大家来讨论下,收获还不小呢!!!大家都来共享下经验呀
回复
结构koala
2012年04月20日 16:43:10
9楼
很简单啊,尽量把刚度往四边放就是了
回复
hhu05191130
2012年11月01日 16:25:28
10楼
新手学习一下,呵呵,刚上这个论坛,慢慢向大家学习。