抗震框架柱的计算到底是按照单偏压还是双偏压
daijieyan
daijieyan Lv.2
2006年03月31日 13:50:38
只看楼主

抗震框架柱的计算到底是按照单偏压还是双偏压 ,两者的计算结果是不是会相差很大

抗震框架柱的计算到底是按照单偏压还是双偏压 ,两者的计算结果是不是会相差很大
免费打赏
wha_pandeng
2009年10月12日 20:15:58
12楼
角柱和异形柱应该按照双偏压计算,其他的柱子单偏压计算,双偏压校核。
角柱在SATWE特殊构件里面定义后程序自动按照双偏压计算!
我们院里都是定义角柱,然后按单偏压计算,双偏压复合
回复
huang_tb
2010年03月24日 17:25:22
13楼
通常是按单偏压计算,双偏压复核。