抗震框架柱的计算到底是按照单偏压还是双偏压
daijieyan
daijieyan Lv.2
2006年03月31日 13:50:38
只看楼主

抗震框架柱的计算到底是按照单偏压还是双偏压 ,两者的计算结果是不是会相差很大

抗震框架柱的计算到底是按照单偏压还是双偏压 ,两者的计算结果是不是会相差很大
免费打赏
jn123456789
2006年03月31日 15:00:08
2楼
按单偏压计算,双偏压复核,也可用双偏压计算,在用双偏压验算.
回复
sclgh1979
2006年03月31日 20:31:48
3楼
计算结果差异很大,特别是柱网比较大的时候。
回复
老土木人
2006年06月29日 10:22:44
4楼
四川省建筑设计研究院,胡允棒说(此人很有名),按单偏压计算,和双偏压计算,取大者!!!!!!!.

回复
pwx4
2006年06月29日 14:57:36
5楼
单偏压算,双偏压验算角柱
回复
woshichoujiao
2006年06月30日 08:37:16
6楼
支持5楼的意见
回复
cergiyhong
2006年06月30日 16:03:58
7楼
想问以下单偏压还是双偏压在理论中有哪些不同啊
回复
hdy1982
2006年07月01日 17:24:16
8楼
我们这里的做法是:角柱按双偏压计算~
体形复杂的结构按双偏压计算~
一般柱按单偏压计算,复合不复合随自己,总工说规范上没有明确规定,这个问题比较回避~


ps:胡XX这个名字起的。。。^_^
回复
chenmingfeng2001
2006年07月09日 20:33:56
9楼
请问楼上,如果角柱按双偏压算,怎么做法?分两个模型做吗?
一个模型单偏压,另个模型双偏压吗?
回复
hdy1982
2006年07月10日 10:25:47
10楼
角柱程序自动按双偏压计算~
回复
wh12345mice
2008年04月13日 13:47:03
11楼
看了大家的讨论,我又学到了不少知识,学海无涯,向你们学习