如何读变压器的型号
xyhwww
xyhwww Lv.2
2006年03月31日 09:13:18
来自于变压器
只看楼主

这有个变压器的型号 SCB9-2000/0.4~0.23 Dyn11 它的容量是多少?是从多少伏变换到多少伏的?谢谢

这有个变压器的型号 SCB9-2000/0.4~0.23 Dyn11 
它的容量是多少?
是从多少伏变换到多少伏的?
谢谢
免费打赏
yongshou
2006年04月01日 08:23:05
12楼
以下是引用bqg在2006-03-31 16:29:27.0发表的内容:

要规范的吗?看看顺特变压器是这样标的 SCB9-2000/10
SC----三相固体成型(环氧浇注)
B-----低压箔式线圈
9-----性能水平代号
2000--额定容量
10----额定高压电压
这应该是准确的。
回复
kuxiaozi
2006年04月01日 20:10:23
13楼
学习了,那请问SFF10-CY-50000/20什么意思?
回复
lzh197634
2006年04月01日 20:32:22
14楼
SCB9-2000/0.4~0.23 Dyn11 
S是代表三相
C代表浇灌形式
B代表铜
2000是容量KVA
0.4-0.23KVA级变流变压器
应标为“干式变压器SCB9-2000-10/0.4KV”
回复
melt
2006年04月02日 14:14:46
15楼
SCB9-2000/0.4~0.23 Dyn11 
此为干式变压器的型号表示
S是代表三相
C代表环氧树脂浇注绝缘
B配电变压器
2000是容量KVA
0.4-0.23KV低压侧额定线电压、额定相电压
Dyn11 接线方式表示的是一次侧三相三角形接线,低压侧星形接线,低压侧线电压为11点,即:低压侧线电压超前高压侧线电压30度。
回复
gang76
2006年04月04日 13:18:10
16楼
建议你可以查阅下列标准
JB/T3837—1996《变压器类产品型号编制办法》
其中解释通用而规范
回复
lwei020420
2006年04月22日 11:17:55
17楼
同意10楼的解释,B不是代表铜
回复
feimoqi123
2007年07月02日 09:51:21
18楼
麻烦哪位老师帮我解释一下这个型号的变压器
S11-MRL-630
回复
mqzyn
2007年09月21日 09:33:07
19楼
学习,复习一下,高手好多啊
回复
xyhwww
2007年10月25日 08:46:39
20楼
我的问题提了一年多了还有人在回答。真是很惊讶啊。咱们学电气的同仁真是很热心啊。
回复
yangyuande
2007年11月28日 16:11:17
21楼
我以设计员的身份保证,12楼的回答是正确的,但SC应分开说明,S 表示三相,C表示是浇注式,一般在现有的技术条件下表示环氧树脂浇注式,同时也表示线圈为包封绝缘。
回复

相关推荐