会议室VRV新风问题
路蛮漫
路蛮漫 Lv.2
2006年03月31日 09:10:36
来自于中央空调
只看楼主

目前设计到一个工程,会议室设计人数是200人,层高4.2m。布置了若干室内机后,布置全热交换器的时候发现了问题,根据规范设计出来新风量太大,按照大金的样本,最大的全热交换器为2000风量,根本没有这么多位置布置全热交换器,请问各位在这种情况下是怎么处理的?有什么好的方法没有?在此先谢了

目前设计到一个工程,会议室设计人数是200人,层高4.2m。布置了若干室内机后,布置全热交换器的时候发现了问题,根据规范设计出来新风量太大,按照大金的样本,最大的全热交换器为2000风量,根本没有这么多位置布置全热交换器,请问各位在这种情况下是怎么处理的?有什么好的方法没有?在此先谢了
免费打赏
路蛮漫
2006年03月31日 09:12:14
2楼
附图1
回复
路蛮漫
2006年03月31日 09:12:29
3楼
附图2
回复
wyyjhc
2006年03月31日 11:39:07
4楼
那就不要用全热交换了,用新风机组算了
回复
xiaoxwz
2006年03月31日 11:42:37
5楼

对,设置一台专门的新风机组(水机、冷媒机均可)
回复
路蛮漫
2006年03月31日 11:45:39
6楼
但是当时没有像建筑要位置,现在改建筑和结构肯定都不干,惨。。。。。
回复
yys0411
2006年03月31日 12:31:40
7楼
全热交换机组的厂家有很多,各种风量的都有,
建议在左右各设置一台(共两台)就可以了。
回复
yys0411
2006年03月31日 12:32:43
8楼
图画的有点丑,不是很漂亮。
回复
张三
2006年03月31日 12:35:22
9楼

你的风管机可以多台设计,新风全热交换机为什么不能多台设计?
回复
张三
2006年03月31日 12:37:01
10楼

大会议室没有个别运行控制的要求,选择VRF系统是一个错误!仅仅选择商用分体机就能满足使用要求且更经济。
回复
njzxh
2006年03月31日 14:21:25
11楼


同意,BS摆显的业主.如果有室外机位置的话.
回复

相关推荐

APP内打开