会议室VRV新风问题
路蛮漫
路蛮漫 Lv.2
2006年03月30日 23:45:58
来自于中央空调
只看楼主

目前设计到一个工程,会议室设计人数是200人,层高4.2m。布置了若干室内机后,布置全热交换器的时候发现了问题,根据规范设计出来新风量太大,按照大金的样本,最大的全热交换器为2000风量,根本没有这么多位置布置全热交换器,请问各位在这种情况下是怎么处理的?有什么好的方法没有?在此先谢了

目前设计到一个工程,会议室设计人数是200人,层高4.2m。布置了若干室内机后,布置全热交换器的时候发现了问题,根据规范设计出来新风量太大,按照大金的样本,最大的全热交换器为2000风量,根本没有这么多位置布置全热交换器,请问各位在这种情况下是怎么处理的?有什么好的方法没有?在此先谢了
免费打赏
路蛮漫
2006年03月30日 23:50:10
2楼
图片如下
回复
路蛮漫
2006年03月30日 23:51:45
3楼
继续
回复
adamstam
2006年03月31日 01:37:19
4楼
回风建议改用两侧喷口送风,这样就解决了~~~

另外~~~
这里是家用空调板块,此类问题请到中央空调板块发表~~
谢谢合作~~~
http://co.163.com/forum/list/166_0_1.htm
回复
路蛮漫
2006年03月31日 09:09:20
5楼
ok,再发一贴
回复
路蛮漫
2006年03月31日 09:33:27
6楼
能说的具体一点吗?
回复
puppybian
2006年04月16日 11:30:49
7楼
使用大金的新风处理机,最大6000m3/h
回复
baixiaoshuang
2006年04月18日 13:52:36
8楼
根据上述情况,我公司建议使用大风量的全热交换器,像落地式的很好的解决了这个问题。像200人的会议室,层高是知道了,但我不知你具体面积,没法给你设计大风量的全热交换器,我公司是专业做全热交换器的厂家,规格有全热和显热两种,全热为板翅和转轮式。
板翅分为吊顶系列,壁挂系列,落地系列、壁挂系列。
系列从150-30000风量都有的。
如有技术方面的问题,欢迎来电咨询:021-61147400 白雪
回复
baixiaoshuang
2006年04月18日 13:59:08
9楼
环都拓普吊顶系列
回复
njzxh
2006年04月18日 14:52:50
10楼


版主有权将本版块的贴子转到其它版块的.