关于SATWE计算参数的疑问
berean
berean Lv.6
2011年03月07日 16:41:17
只看楼主

我知道:计算位移比的时候要把刚性楼板假定给勾上我也知道:计算梁板柱构件的时候,要采用弹性楼板。因为这时候要采用刚性楼板就相当于给了一个假的位移边界条件。但我不明白,为什么算位移比的时候要把刚性楼板假定勾上?这样每块板的位移就一样了?弹性楼板的话每个点的变形都不同(这样就无法计算平均位移)?那位大侠给解释下[ 本帖最后由 berean 于 2011-3-7 16:45 编辑 ]

我知道:计算位移比的时候要把刚性楼板假定给勾上
我也知道:计算梁板柱构件的时候,要采用弹性楼板。因为这时候要采用刚性楼板就相当于给了一个假的位移边界条件。
但我不明白,为什么算位移比的时候要把刚性楼板假定勾上?这样每块板的位移就一样了?弹性楼板的话每个点的变形
都不同(这样就无法计算平均位移)?
那位大侠给解释下

[ 本帖最后由 berean 于 2011-3-7 16:45 编辑 ]
免费打赏
justend
2011年04月04日 15:32:53
2楼
本人也想学习一下
回复
chen13033576
2011年04月04日 22:04:18
3楼
这只是一种简化 实际情况是板内无开大洞时 误差比较小 在允许范围内的 所以才用刚性楼板假定
回复