800欧式箱变怎么布置好
a284581388
a284581388 Lv.3
2011年03月07日 16:15:43
只看楼主

这是设计院原图我简单画了下,我总觉得这样布置不是很妥。重量都在变压器这边。给出个好的排列方案!谢谢中压柜XGN66 5台,低压柜PGL 3台

这是设计院原图我简单画了下,我总觉得这样布置不是很妥。重量都在变压器这边。给出个好的排列方案!谢谢
中压柜XGN66 5台,低压柜PGL 3台

123.jpg

免费打赏
dylan3940
2011年07月31日 10:16:44
12楼
你这方案难办了,怎么摆都不合适
回复
dylan3940
2011年07月31日 10:25:07
13楼
这样行不行?
这样做估计得把箱变外形的宽变大点,长变小点。改变外形了 这.jpg
回复
qq296350932
2011年11月12日 16:10:41
14楼
变压器柜出线要与变压器连接,最好调换位置。
回复
晶昱电能科技
2014年11月02日 16:58:06
15楼
这个看着布置不是太合理。
回复
tianmennanhai
2014年11月02日 17:20:07
16楼
800的欧变都是隔离刀闸加熔断器,你这个排列太难看了,你怎么维护,还有就是你用的高压电缆很长,高低压电缆最好不要同构敷设,敷设也要分层,还要足够的距离,高压敷设时在上面,这个是新建的话最好改为目字型的,最重要的一点是你这个是欧变吗?就是他妈的中间变,你这个地方有空间的话换成环网柜加欧变,比这也打不了多少
回复

相关推荐