800欧式箱变怎么布置好
a284581388
a284581388 Lv.3
2011年03月07日 16:15:43
只看楼主

这是设计院原图我简单画了下,我总觉得这样布置不是很妥。重量都在变压器这边。给出个好的排列方案!谢谢中压柜XGN66 5台,低压柜PGL 3台

这是设计院原图我简单画了下,我总觉得这样布置不是很妥。重量都在变压器这边。给出个好的排列方案!谢谢
中压柜XGN66 5台,低压柜PGL 3台

123.jpg

免费打赏
lingxuct
2011年03月07日 17:31:00
2楼
看不明白画的平面,是背靠背柜门向外布置?

我见过的箱变是:一头高压,另一头低压,中间是变压器。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-3-7 17:32 编辑 ]
回复
zlj5165
2011年03月07日 20:53:56
3楼
高压这么多台是比较难办的,能不能把计量弄到低压这边去,这样排目字型的话可以的。
回复
baomichazi
2011年03月07日 23:11:15
4楼
没看懂这个平面
就是配变站排列也有顺序吧
回复
石大头
2011年03月08日 08:23:36
5楼
箱变一般做两种,一种目字型一种品字型,你这个摆列有点不伦不类。
回复
淮岸听风
2011年03月08日 08:45:05
6楼
不合理,你那主压进线柜与变压器间连接还得用电缆。高压进线柜应当与变压器靠近,应把变压器放中间,高压端靠近高压柜,低压侧靠近低压进线柜,这样接线方便节省空间,
回复
mr_yon
2011年03月08日 08:58:13
7楼
高压能不能少用一台柜子,低压现在没有人用PGL了.
回复
a284581388
2011年03月08日 16:01:24
8楼
我想把它改成目字型排列
回复
hn572200
2011年07月22日 10:42:20
9楼
高压装的是真空断路器吧?
一般这样的66柜都要开后门柜后维护的(主要是互感器),这样徘倒是省空间,省材料
不过要和客户说明这样不变维护
做成目字箱体会很长,虽然好用,但增加了制造和运输成本
回复
gaokongcao
2011年07月30日 12:04:31
10楼
高压出线柜靠近变压器,低压进线柜靠近变压器低压侧。
回复
daluweizhao
2011年07月30日 18:19:26
11楼
最好把变压器放到中间,然后一侧10kV柜,一侧0.4kV柜
回复

相关推荐