当“消防管”遇到“伸缩缝”!
friendlywitch
2002年11月23日 19:20:46
只看楼主

厂房:生产和生活两个防火分区,中间设有伸缩缝。室内消防管道整体考虑,当消防管遇到伸缩缝时,1)绕道到室外 。2)使用可伸缩软管。还有其他方法吗 ?那种更合理?谢谢

厂房:生产和生活两个防火分区,中间设有伸缩缝。室内消防管道整体考虑,当消防管遇到伸缩缝时,1)绕道到室外 。2)使用可伸缩软管。还有其他方法吗 ?那种更合理?谢谢
免费打赏
michael-li
2002年12月01日 22:08:40
2楼
绕道室外既费工料,也一样经过伸缩缝。
软接有不锈钢与橡皮可供选择。
回复
oldplumber
2002年12月01日 23:15:56
3楼
若伸缩缝两侧沉降量相差小,可利用自然补偿直接穿过。
回复
psis
2002年12月02日 22:45:41
4楼
我们院一般用金属波纹管或橡胶软接头
回复
liujun2220310
2002年12月03日 07:05:51
5楼
我们院以前的做法也是用橡胶软接头和金属波纹软管,但现在橡胶软接头已被禁用了
回复
psis
2002年12月03日 22:25:55
6楼
楼上的,请问是哪里的规定?
回复

相关推荐