哪里有这个联动的图纸啊,请各位明白人给个图,这个联动的方案是哪里确定啊,消防部门还是电力设计部门还是成套厂自己确定啊?
哪里有这个联动的图纸啊,请各位明白人给个图,这个联动的方案是哪里确定啊,消防部门还是电力设计部门还是成套厂自己确定啊?
2楼
还要什么方案?不明白怎么分励?
回复
3楼
对,就是分励那个二次原理图
回复
4楼
很简单,消防DC24V接到一个24V继电器,由该继电器常开触点串入开关的分励回路中就能实现
回复
5楼
4楼说的对,楼主不明白吗!24v直流继电器的敞开触电,接断路器的跳闸线线圈啊!
回复
6楼
四楼说的对!!
回复
7楼
还不是很明白,非消防电源的强切不是接模块就可以了吗?还用再加继电器???
回复