求消防Dc24V与开关分励AC220V的联动方案
zhaosin163
zhaosin163 Lv.6
2006年03月30日 15:32:07
来自于防雷减灾
只看楼主

哪里有这个联动的图纸啊,请各位明白人给个图,这个联动的方案是哪里确定啊,消防部门还是电力设计部门还是成套厂自己确定啊?

哪里有这个联动的图纸啊,请各位明白人给个图,这个联动的方案是哪里确定啊,消防部门还是电力设计部门还是成套厂自己确定啊?
免费打赏
zhh_1977
2006年03月30日 16:46:24
2楼
还要什么方案?不明白怎么分励?
回复
zhaosin163
2006年03月31日 09:12:56
3楼
对,就是分励那个二次原理图
回复
fgdq
2006年04月12日 18:25:59
4楼
很简单,消防DC24V接到一个24V继电器,由该继电器常开触点串入开关的分励回路中就能实现
回复
zcf-qh
2006年04月15日 16:37:37
5楼
4楼说的对,楼主不明白吗!24v直流继电器的敞开触电,接断路器的跳闸线线圈啊!
回复
石大头
2006年04月17日 09:15:48
6楼


四楼说的对!!
回复
hfdss
2006年04月18日 16:34:04
7楼

还不是很明白,非消防电源的强切不是接模块就可以了吗?还用再加继电器???