2台变压器并联运行问题
suifeng7744
2006年03月30日 11:25:27
来自于变压器
只看楼主

变压器并联运行的问题故障现象:一台800KVA、630KVA变压器并联运行,导致630KVA的一相跌落保险熔掉。具体条件:10000V/400V,连接组别相同,阻抗电压相同,分接开关都在2档,而且2台变压器单独运行可以,请教各位大侠不吝指点,谢谢!

变压器并联运行的问题
故障现象:一台800KVA、630KVA变压器并联运行,导致630KVA的一相跌落保险熔掉。具体条件:
10000V/400V,连接组别相同,阻抗电压相同,分接开关都在2档,而且2台变压器单独运行可以,请教各位大侠不吝指点,谢谢!
免费打赏
suifeng7744@co163
2006年04月01日 12:47:28
2楼
试过两次,每次当负载电流增加时,高压熔丝就断了,请高手出来指点以下,谢谢!
回复
zmhaax
2006年04月02日 17:03:15
3楼
最好检查一下你的负载!是不是三相严重的不平衡!
尤其是你们单位是不是单相设备比较多呢?
检查完了应该没事!
回复
mlkljp
2006年04月02日 20:11:44
4楼
变压器的并联基本要求:接线组别相同,电压阻抗相同,容量相差不大于30%.
你的情况大概是电压阻抗不同引起的.
回复
suifeng7744
2006年04月04日 13:22:00
5楼
具体情况是这样的:630KVA的变压器在我并联运行前有一段时间没用(之前是能单独运行的),并联后就烧高压保险丝,然后我就请变压器制造商来检测变压器,检测绝缘电阻、阻抗电压,他们说都正常(我不能确定),我又试了一次,仍烧630高压熔丝。无奈之下,只有把它们单独运行,现在居然630KVA的低压侧高于600A左右时,高压保险丝就烧了,低于500A暂时没事。三相负荷基本平衡,最大相差不超过80A。郁闷啊!
回复
suifeng7744
2006年04月07日 13:20:24
6楼
630KVA变压器有问题吗
回复
panminghui
2006年04月07日 16:27:07
7楼
800KVA、630KVA两变压器的电压阻抗分别为5.5和4.5,这导致并行后小变压器上的负荷比大变压器的要大.
用公式
(SA/800):(SB/630)=(1/5.5):(1/4.5)
SA+SB=总负荷
求出SA和SB,看一下630KVA上变压器的电流是多少?
SA和SB分别表示800KVA、630KVA两变压器并行后实际负荷.
回复
supersuper
2006年04月07日 17:02:27
8楼
楼主低压侧母线上和进线总断路器的分断能力是多少,查过么?小心点好。
回复
anju1111
2006年04月07日 19:58:15
9楼

请问一下,你跌落保险熔丝选用的多少安的?居然单独运行时也会烧.
回复
suifeng7744
2006年04月09日 08:06:33
10楼
TO SUPERSUPER:分断能力?DW15-1600,In=1500A;
TO anju1111:630KVA和800KVA的均为50A,单独运行时也会烧;
TO panminghui:SA/800):(SB/630)=(1/4.27):(1/4.37),总负荷是个变量;并联运行未熔断前,800KVA的低压电流要比630的大100A左右 。
有变压器高工说可能630低压绕组有问题。
回复
suifeng7744
2006年05月03日 11:02:24
11楼
问题找出来了:高压熔丝有问题,标定50安,实际只有20安左右。把我害惨了!!!!!
回复