根据7.1.3条7.2.1条之要求,如梁距为4×4m、8×8m等的地下车库,喷头很难布置?是否可以提高喷头压力,通过水力计算保证喷水强度而适当加大喷头间距?
根据7.1.3条7.2.1条之要求,如梁距为4×4m、8×8m等的地下车库,喷头很难布置?是否可以提高喷头压力,通过水力计算保证喷水强度而适当加大喷头间距?
2楼
喷头不一定是正方形布置。可以采取长方形,这样可以减少喷头数量。
设计时,喷头间距最好不突破规范。另注意梁高的影响。
回复
3楼
规范中最大间距的设定用意在于,防止设计者无端增大水压而达到加大喷头间距。故,不可突破最大间距。本站论坛关于喷淋的专题帖子中,有关于喷头最大间距由来。请阅之!
回复
4楼
没记错的话,题目是“自喷学习问答”还分一,二,三,四
回复
5楼
可以采用大口径喷头
回复