东莞多层商场的消防问题
xuyun028
xuyun028 Lv.2
2006年03月30日 07:46:41
只看楼主

本人现在正做一栋三层商场,面积约为10000平米.高度为13.2m.本商场按中危险2级考虑设置自动喷淋.现在在自动扶梯处是否需要设置自动喷淋?建筑在自动扶梯处做特级防火卷帘与商场分隔开.希望高手指点,最好有东莞的做水的朋友告诉下大业的意见.

本人现在正做一栋三层商场,面积约为10000平米.高度为13.2m.
本商场按中危险2级考虑设置自动喷淋.现在在自动扶梯处是否需要设置自动喷淋?
建筑在自动扶梯处做特级防火卷帘与商场分隔开.
希望高手指点,最好有东莞的做水的朋友告诉下大业的意见.
jing_1027
2006年03月31日 10:33:46
2楼
自动扶梯处做特级防火卷帘,是带降温那种的吧,可以不做自动喷淋了。
回复
scy365
2006年03月31日 11:35:21
3楼
这是一个老问题,
自动扶梯下部最好设!
回复
haizhibian
2006年03月31日 13:11:48
4楼
多层建筑扶梯下不须设喷淋,扶梯四周应有背温三小时以上的卷帘。
回复
rekoba
2006年03月31日 13:30:54
5楼
我在东莞.不过我没做过商场.
不过我去那么多商场都没有在扶梯上方做喷淋.
有做特级防火转帘.
回复
cxh_0722
2006年04月01日 16:13:21
6楼
东莞很多都不做的,要做的话,只在最下层的扶梯底下做就好了,因为那里一般有房子或堆东西.
上海的民用建筑设计规程就明确说:最下层
回复

相关推荐

APP内打开