【强烈求助】海尔家用空调的怪故障!!
jiahuilong223
2011年03月06日 21:47:57
只看楼主

一台新装海尔1.5P挂机,加长连接管7M左右。制冷时,工作一切正常。但只要一制热,外机就会出现强烈的抖动,2-3分钟后压缩机就会过载保护。换新外机 ,故障依旧。 无语中!! 怀疑是四通阀坏了,但换了新外机,不可能两个四通阀都坏了吧!! 强烈求助!!!!

一台新装海尔1.5P挂机,加长连接管7M左右。制冷时,工作一切正常。但只要一制热,外机就会出现强烈的抖动,2-3分钟后压缩机就会过载保护。换新外机 ,故障依旧。 无语中!! 怀疑是四通阀坏了,但换了新外机,不可能两个四通阀都坏了吧!! 强烈求助!!!!
免费打赏
sgxinyou
2011年03月09日 09:16:55
12楼
我也刚买了一台楼主家安的空调,还没安装,不知道运行情况如何!
不过还是学习到了不少东西!
回复
石老人
2011年03月09日 09:22:43
13楼
开机多长时间开始压力开始不正常呀?是不是室内机回风过滤网脏堵或电机转速比较慢?
回复
石老人
2011年03月09日 09:54:56
14楼
建议检查一下安装时联机管是否有折逼的地方
回复
leon009
2011年03月09日 10:02:45
15楼
那啥,止回阀也可能坏了呗
回复
jiahuilong223
2011年03月09日 11:00:15
16楼
已经有个老师傅去看了,到时候问问看到底是什么毛病! 好像是厂家的 ,海尔的!
回复
pemrt
2011年03月09日 13:53:54
17楼
我们最近做过一台机器就是这样的情况,四通阀在不停的切换,切不过去导致外机抖动,而且,四通阀在切换过程中,处于中间状态时,四路都通,排气吸气短路,导致吸气升高,一会就停机了。
回复
yuliangyaoxiaobo
2011年03月09日 19:33:16
18楼
是不是加的管道弯度太小,影响通气量。或者焊接时有堵管现象
回复
石老人
2011年03月10日 09:37:11
19楼
继续关注此贴,看看到底是什么原因。
回复
m7597897
2011年03月10日 17:11:01
20楼
四通阀
回复
jiahuilong223
2011年03月11日 15:45:33
21楼
呵呵!!! 据那人说是两个原因:1 四通阀故障 2 加长管的细管应该加大1#
可我在检查四通阀时,卡达的动作声还是挺明显的。温度也还行!!! 郁闷!!!!! 学习了啊!!!