【强烈求助】海尔家用空调的怪故障!!
jiahuilong223
2011年03月06日 21:47:57
只看楼主

一台新装海尔1.5P挂机,加长连接管7M左右。制冷时,工作一切正常。但只要一制热,外机就会出现强烈的抖动,2-3分钟后压缩机就会过载保护。换新外机 ,故障依旧。 无语中!! 怀疑是四通阀坏了,但换了新外机,不可能两个四通阀都坏了吧!! 强烈求助!!!!

一台新装海尔1.5P挂机,加长连接管7M左右。制冷时,工作一切正常。但只要一制热,外机就会出现强烈的抖动,2-3分钟后压缩机就会过载保护。换新外机 ,故障依旧。 无语中!! 怀疑是四通阀坏了,但换了新外机,不可能两个四通阀都坏了吧!! 强烈求助!!!!
免费打赏
gzhjb
2011年03月12日 09:48:45
22楼
应该与四通阀没有关系,换外机了,故障还一样,所以与外机无关。

内机和管道是要重点查的对象。

据楼主反馈的信息来看,应该是安装时,细管有变形,致堵。
回复
jiuqushang
2011年03月12日 21:32:26
23楼

恩!我那天也跟同事讨论了他在海尔做过,他说海尔好多机器制热时,冷凝器配置过小。你稍微放点冷媒看看,比它额定的冷媒少点。
回复
ddk1970
2011年03月13日 20:46:23
24楼
回复
qq253239047
2011年03月16日 23:19:36
25楼

同意楼主观点 。可能是高压管有变形。
回复
hourunxian
2011年03月17日 21:36:12
26楼
加管焊堵了
回复
zsf9229
2011年04月01日 21:22:57
27楼
强烈期待原因详解
回复
桂邦制冷
2011年04月10日 10:57:31
28楼
在两个问题:1小管子有点堵了2管子长了。1的可能性大
回复
zxq118329
2011年04月11日 18:18:21
29楼
制热一切正常,一个36的内机蒸发器冒烟,但是高低压力一切正常,也没报故障,我师父也是第一次遇到,但不知道是咋回事,请高人指点。
回复
col-chi
2011年04月13日 14:42:25
30楼
我也怀疑是管子细了!压缩机如果没有机械故障而抖动也可能是由于工质严重不足或过载,
回复
dxjg
2011年04月17日 19:47:30
31楼
铜管扁了或焊接堵了