【求助】家中暖气不热,水暖工也修不好,不知怎么回事!
crystalfairy
2011年03月06日 16:01:46
来自于采暖供热
只看楼主

我家小区的供热是有名的供暖很好的单位,通常人家都要热的开窗户的,但我家室内温度刚刚十八九度,同一层邻居家的温度都比我家高,人家刚出生的小宝宝都可以只穿一件小衣服都不怕,而我家还要穿毛衫。我家是最后两组暖气片和其余的相比温差特别大,而其余的暖气片最热时也没达到人家说的烫手的程度。最后两组白天供热不是高峰期的时候基本就是凉的。我也放过暖气左上角的阀门,放出半脸盆水,每一片我都放出过水过,请问放水需要放很久很多吗?

请过水暖师傅,把过滤网拆掉了,还把有点挡水流量的一个阀门也拆掉了,但还是没有改观。
我们楼暖气是分户控制的。我家楼上楼下好像都没人住,水暖师傅说楼上楼下的水阀都只开了一点,楼上楼下温度低,我家的就高不了。我想问下这个影响大吗?
我们楼一共六层,我住第5层。暖气进水管回水管都在管道井里能看见。那天物业的人来看说小区进水温度也就五六十度,所以我家温度也正常。但我家的确是比别人家低很多啊,而且房间里不同的暖气片温差还挺大,是不是不正常呢?
还有我家的那个管好像比别人的细一点,这个影响很大吗?
我还困惑的就是拆掉进水管上那个阻水的阀门后不但没有改观,怎么还觉得最后一片的温度还不如以前高了呢?
反正我现在真不知道怎么办才好了,花了好几百块钱,一点改善也没有还越来越糟。请教各位高人。
还有我看到别的帖子有说关掉一组试验的,请问怎么关闭其中一组,如果我也需要那样的话,我还不会关呢。

P1010207.JPG

免费打赏
zhui19891223
2011年03月07日 21:53:28
12楼
有可能是哪里堵塞造成的
可以仔细查找堵塞点
排除堵塞就好
回复
lnhldwlh
2011年03月08日 08:34:33
13楼
二,他们的阀门不开,也使你家的供暖管道的流量变小,热量不够所以你家的温度较低。你说(看图也是)你们家用的管道较细这是影响流量的重要因素,因更换。
这个不对,他们阀门不开,你家流量应该大才对
回复
crystalfairy
2011年03月08日 09:59:05
14楼
我们家暖气上的确只有左上角一个阀门,至于单管双管我就不懂了。摸了邻居家的进水管,比我家高一点。你说的很详细,回头再仔细按你说的检查一下,谢谢啊!
回复
crystalfairy
2011年03月08日 10:00:32
15楼
楼上楼下的影响那么大啊! 他们家都没人,我家夹在中间好郁闷啊!
回复
crystalfairy
2011年03月08日 10:03:00
16楼
什么样是串联什么样是并联啊,俺也不知道咧。只知道好像是分户控制的,自己有自己的阀门 暖气的确只有一个阀门,左上角,不知道为啥
回复
crystalfairy
2011年03月08日 10:05:11
17楼
我家才70平,不能算大吧
回复
crystalfairy
2011年03月08日 10:08:29
18楼
虽然18度还算正常,但是我就是不明白为什么和别人家比差很多呢?而且不同暖气片温度相差也挺多。我想找到原因。
回复
sanggougou
2011年03月08日 10:49:01
19楼
我们设计的家用的一般在20度~26度,18度的也算是设计温度合适的,但是就如上面说的有堵塞的现象等
回复
w6994126
2011年03月08日 17:59:47
20楼
首先分户供暖是各家管各家的热量,和楼上楼下没有关系,你家的暖气管路可能是单相串联,要是单相串联和管路粗细就有关系了,单相串联管路还不意加封面,以上情况都没有的话,就是看看管道井里主管连接处是不是焊接的,
回复
mmgp123456
2011年03月08日 19:40:54
21楼
从图上看您的管子好像是25的,您所说的邻居家应该是32的,您的管子是细了点。
再是楼上楼下没人住对您家的温度是有一定影响的。
"我家是最后两组暖气片和其余的相比温差特别大,而其余的暖气片最热时也没达到人家说的烫手的程度。最后两组白天供热不是高峰期的时候基本就是凉的。"由此可见您的管子没堵塞。
再是您也可以关闭进户的总阀门(2个)拆开卫生间的暖气,然后分别打开进水、回水总阀,看水流压力及流量是否差不多,来判断管子是否堵塞。
我曾经做过不到60平的房间的供暖,共5组暖气,类似您的接法,后两组同样不热。后来把5组暖气分成两路并联(一路3组串连,一路2组串联)总进户换成32的管,效果改善很多。
希望对您有帮助。说句题外话,温度太高也不好,室内外温差太大,小宝宝容易感冒的。
看到请回话。

[ 本帖最后由 mmgp123456 于 2011-3-8 19:55 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开