我家小区的供热是有名的供暖很好的单位,通常人家都要热的开窗户的,但我家室内温度刚刚十八九度,同一层邻居家的温度都比我家高,人家刚出生的小宝宝都可以只穿一件小衣服都不怕,而我家还要穿毛衫。我家是最后两组暖气片和其余的相比温差特别大,而其余的暖气片最热时也没达到人家说的烫手的程度。最后两组白天供热不是高峰期的时候基本就是凉的。我也放过暖气左上角的阀门,放出半脸盆水,每一片我都放出过水过,请问放水需要放很久很多吗?
请过水暖师傅,把过滤网拆掉了,还把有点挡水流量的一个阀门也拆掉了,但还是没有改观。
我们楼暖气是分户控制的。我家楼上楼下好像都没人住,水暖师傅说楼上楼下的水阀都只开了一点,楼上楼下温度低,我家的就高不了。我想问下这个影响大吗?
我们楼一共六层,我住第5层。暖气进水管回水管都在管道井里能看见。那天物业的人来看说小区进水温度也就五六十度,所以我家温度也正常。但我家的确是比别人家低很多啊,而且房间里不同的暖气片温差还挺大,是不是不正常呢?
还有我家的那个管好像比别人的细一点,这个影响很大吗?
我还困惑的就是拆掉进水管上那个阻水的阀门后不但没有改观,怎么还觉得最后一片的温度还不如以前高了呢?
反正我现在真不知道怎么办才好了,花了好几百块钱,一点改善也没有还越来越糟。请教各位高人。
还有我看到别的帖子有说关掉一组试验的,请问怎么关闭其中一组,如果我也需要那样的话,我还不会关呢。
22楼
1:根据您提供的情况来看,是你家的系统循环不好,也就是里面肯定堵了。同层的邻居热的宝宝只穿一件衣服,说明你们小区的总的供暖体统很好,邻居家里的温度估计在二十四五度以上了。所以你说的问题,还是你家里原因,是家里循环不好。楼上楼下不用暖,对你们家里的影响不会很大的,不会出现你家里暖气片有的热,有的不热的情况,所以还是你家里的原因。
2,从你发的照片看,你的暖气片的连接方式不是最好的,暖气片最好的连接方式是左上右下、或左下右上,这样效果会更好。
回复
23楼
不知道你们楼六楼的温度是不是和你家差不多,
看你照得照片暖气片的安装方式,必须有足够的压力,热水才能在暖气片中充分的循环,可能是压力的问题。
还可能是你家中的某组暖气片堵了,循环不彻底!
回复
24楼
18度 就很好呀 没有问题
回复
25楼
就是有热传递 你家还有18度 说明是没问题 设计的也就是 这个温度
回复
26楼
支持。主要原因1.室内管路阻力大。
2室内管路堵塞
3室外管路垂直失调。
回复
27楼
1.看一看管道井主立管跑风是否好使,避免主管含气,影响你的流量。
2.分别关闭你家进户的阀门,分别打开每组暖气活接放水,看压力,流量就能判断出在哪堵塞
回复
28楼
1、看样子是单管顺流式系统,如果是单管系统,后面的比前面的冷点是正常的,因你的暖气片上无三通调节阀,
2、采用塑料管材,看样子是PPR或PB管材,因工人师傅水平差异较大,塑料管热熔连接缩口很大,可能堵塞,
3、上下层如没有供暖,对本层有影响。
4、检查公共管径中的阀门开启度。
回复
29楼
应该是下供下回,另外家里安装了分集水器,可以通过分集水器进行每一个散热器片的控制。按照规范讲,你家暖气室温是正常的,可能流量小所致,看看立管内截止阀是否完全打开,将阀门全部打开试一下。
回复
30楼
看了您的回复,很详细也很专业。记得之前来修的师傅也到卫生间看了一眼说了一句,这要放水得老多了,也收拾不起啊!我当时还没明白什么意思,现在经你一说明白了。如果最后实在不行可能就得按你说的,放水或者改暖气结构了。
幸好现在温度还可以,所以还不着急。这要是冷的受不了,一时半会还修不好,我这个冬天可咋过啊,呵呵。那时我估计我也顾不得上网发帖求助了。现在还好,我可以上网跟你们学到了不少,也了解了不少。
回复
31楼
怎么看暖气片里是不是堵了呀?要拆下来吗?
回复