土方、混凝土、钢筋、水暖冬季施工工艺要求
哥斯拉哥总
2022年01月28日 14:10:05
来自于建筑施工
只看楼主

一、工程概况 1、工程简介 总建筑面积约为118846.33平方米,由6栋高层(12#-17#楼)、1栋小高层(2#楼)、9栋别墅(3#-11#楼)、1栋配套用房(1#楼)及部分地下车库组成。 本工程预计11月15日进入冬施,3月15日结束冬施。 2、冬期施工项目 根据总体进度计划的安排,2019年11月上旬-2020年3月中旬期间(预计冬期施工期间),本工程将进行主楼和车库(前提未施工区段)底板及地下室钢筋、混凝土、模板施工、地上三层的主体施工;冬施阶段涵盖如下分部分项工程:土方工程、防水工程、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、脚手架工程、水电暖预留预埋工程、临时水电工程。进入冬季施工,项目由试验员王会来专职测量温度,根据测温点平面布置图做好温度测量工作,并留存记录。


一、工程概况
1、工程简介
总建筑面积约为118846.33平方米,由6栋高层(12#-17#楼)、1栋小高层(2#楼)、9栋别墅(3#-11#楼)、1栋配套用房(1#楼)及部分地下车库组成。
本工程预计11月15日进入冬施,3月15日结束冬施。
2、冬期施工项目
根据总体进度计划的安排,2019年11月上旬-2020年3月中旬期间(预计冬期施工期间),本工程将进行主楼和车库(前提未施工区段)底板及地下室钢筋、混凝土、模板施工、地上三层的主体施工;冬施阶段涵盖如下分部分项工程:土方工程、防水工程、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、脚手架工程、水电暖预留预埋工程、临时水电工程。进入冬季施工,项目由试验员王会来专职测量温度,根据测温点平面布置图做好温度测量工作,并留存记录。
3、冬期施工重点、难点
3.1.混凝土强度和凝结时间明显缓慢,使混凝土强度的增长受到明显影响,模板拆除时间受到限制,从而影响工程总体施工进度。
3.2.本工程地处河北廊坊,冬季除经常有寒流袭击、气温变化较大,应注意防风保温。
3.3.冬季施工有明显滞后性,如混凝土工程、防水工程等质量事故。                          
3.4.发现较晚,多在春融期或后期显现,由于事故发现晚,处理难度大,故冬施必须考虑周全的质量预防措施。
3.5.冬施技术较为复杂,而且费用较高。
3.6.冬施期间气温低,施工难度大而施工要求高,对操作人员的责任心有更高的要求,必须做好操作工人的饮食、保暖措施和思想安抚工作。
二、施工准备及资源配备计划
1、冬期技术准备
1.1.组织有关人员学习冬期施工方案、并向具体操作人员作详细的交底,交底应全部接受交底人员签字并存档。
1.2.适当组织冬施特殊工种的技术培训和现场指导,尤其是测温保温人员。
1.3.技术部门做好图纸准备,凡进行冬期施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其能否适应冬期施工要求,如不适合冬施,应及时向建设单位及设计单位提出修改的建议。
1.4.在冬施的不同阶段,根据工程的施工情况,采用不同的施工方法,合理有效的冬施措施,加快施工进度。
1.根据初冬和严冬各阶段的气温变化特点,要求混凝土供应单位,通过计算并结合工程特点,选用合理的防冻剂和原材料的保温措施以及保证混凝土出罐温度。
1.6.指定专人负责气温测定,按照有关要求组织实施。经常与气象部门保持联系,及时了解天气情况,防止寒流袭击。不属于冬期施工,但气温突然下降时要及时采取防冻措施。
1.7.技术人员编制为冬期施工提供热源的机具设备、保温材料、外加剂等的需求计划,并限定具体的进场时间。
1.8.试验人员提前做好冬施测温的准备工作及各种试验仪器的检查、维修,与商品混凝土搅拌站及试验室加强联系,在11 月15 日前做好混凝土所掺外加剂的复试,以及冬施混凝土的试配工作,提出冬施的施工配合比。
1.9.试验室的现场测温员要加强对混凝土养护温度的监测,填写“混凝土养护测温记录”及混凝土进场检验。尤其对夜间温度的监测,认真做好记录,每日上午向技术负责人汇报。
2、冬期生产准备
2.1.冬施小组要组织好冬施准备工作检查和季度、月度不定期的冬施检查,发现问题及时解决。
2.2.工程室应根据冬施特点提前做好进度计划,组织好劳动力,提前做好现场冬施设施的准备工作。
2.3.对现场周围的施工道路,在冬施前进行一次彻底的检查和修整。要求道路通畅、平整、坚实、防滑,施工用道路,全部用混凝土硬化,并合理设置排水沟。
2.4.清除现场积水,对施工现场进行必要的修整,截断流入现场的水源,做好排水措施,清除因现场施工用水造成的场地结冰现象。
2.施工现场的积雪清扫后,积雪堆放应远离机电设备、构件堆放场地。 
2.6.现场及办公区、生活区用水管网外露水管、水箱(包括水龙头)要采取保温措施,防止冻结。临时上水埋深必须在地面0.8m 以下。
2.7.根据施工进度计划和材料计划,材料部门按规格、型号提前组织有关机具、外加剂和保温供暖设备、材料的进场,并按工程进度合理控制材料的进场时间。
2.8.做好现场机械维修、保养,及时掺加防冻液,机电外露设备应做好防雨、雪、防冻的准备,确保冬施机械设备正常运转。各种车辆应根据气温变化,注意水箱放水,避免受冻。
2.9.冬施前,现场消防部门应检查一次消防器材,并进行调试;消防水管要做好保温,并且不用时将水放干净,以免水管受冻胀裂,水泵也要做好保温工作,以免冻坏。
2.10. 11月15日前,组织冬施准备工作检查,检查内容主要包括冬施物资、人员、设备准备工作,暂设采暖、边坡稳定、临水管线保温、大型机具维护、材料码放、脚手架的稳定、临边洞口的封闭及现场照明等。
3、冬期材料及机具准备
由冬施领导小组主抓冬施材料落实工作。在11月5日前由技术部提出冬施物资使用计划,并在11月10日前分批进场,保证进入冬施后能够马上投入使用。预计使用数量见下表:
三、施工方案及工艺要求
1、土方工程
1.1.冬期施工期间,加强边坡观测工作,保证边坡稳定,每两天观测一次;在冬施结束日期前后,温度回升时,为防止边坡冻土解冻造边坡坍塌,应每天观测一次。发现问题及时通知建设单位。
1.2.按照分公司要求定期监测塔吊沉降及垂直度偏差。 
1.3.土方开挖时,应清除表面杂物,土中严禁冰雪混入。 
1.4.土方开挖时严格控制槽底标高严禁超挖,如若超挖严禁私自回填。
1.5总承包合同约定,土方开挖后,车库人工清槽由总承包单位施工。土方开挖至槽底标高上300mm即覆盖塑料布一层、草帘被两层,人工清槽、验槽、钎探、浇筑砼垫层时随掀随覆盖,保证基槽土壤不受冻。
2、防水工程
2.1底板防水施工步骤: 第一步混凝土垫层施工→3厚自粘SBS防水卷材→第三步绑扎钢筋→第四步浇筑混凝土→第五步外墙防水施工步骤:3厚自粘聚合物改性防水卷材→50厚防水保护层→第六步回填以及撤降水。
2.2找平层应牢固坚实,如有冰雪、杂物等,应及时清理干净,再进行防水砂浆的施工。 
3、钢筋工程
3.1钢筋在运输、堆放、搬运过程中,减少碰撞、挤压等现象,以减少钢筋表面的机械损伤,降低冷脆性;施工现场不得进行钢筋冷拉调直。
3.2避免钢筋长时间露天存放造成生锈,应按现场实际需要进钢筋;钢筋加工后及时使用,如遇雪天且时间较长时,钢筋锈蚀严重的须用钢丝刷进行除锈处理,经质检员检查合格后方可使用;下雪天绑扎钢筋,绑好钢筋的部分应加盖塑料薄膜,减少积雪清理难度。
3.3在负温条件下使用的钢筋,施工时加强检验。钢筋在运输和加工过程中应防止撞击和刻痕。
3.4滚压直螺纹接头加工时,要加入防冻型水溶性切割液,防止加工机械受冻破坏,气温低于0℃时,掺入15%-20%亚硝酸钠,不得用机油做切削润滑液,或不加润滑液滚压接头。
3.5钢筋堆料场地沿短向隔2~3m设置100×100mm木方,钢筋横向落在上面,并准备好塑料布,遇雨雪天气及时覆盖。
4、模板工程
本工程的地下部分独立柱与顶板采用塑料模板施工,高层、别墅地上墙体采用塑料模板。模板用棉毡进行保温。要求遮盖严密,无裸露,体外侧悬挂阻燃草帘被用铅丝捆牢保温,温度低于-5℃时悬挂双层草帘被保温,高于-5℃时采用一层草帘被。框架柱拆模后及时用塑料膜包裹严实,温度低于-5℃时包裹双层草帘被保温,高于-5℃时采用一层草帘被。
4.1.模板的冬期施工措施 
4.1.1.合模前,必须将模板内杂物清理干净,不得有积雪等杂物。 
4.1.2.施工过程中,随时用彩布条盖住模板上口,避免雨雪进入模内。已落入模内的积雪,用吹风机吹向未合的模板或清扫口处进行清理。
4.1.3.大风雪后,要对模板的牢固性及时进行检查,防止模板倒塌,并对已经进入模板内的冰、雪进行清扫。 
4.2.模板的保温 
4.2.1.由于工期紧张,柱、墙体模板不进行拆除,两侧挂防火保温草帘被,要求遮盖严密,无裸露。
4.2.2.顶板模板采用15mm厚塑料模板,30*40、进*行方钢支设,且方钢间距比较密故不考虑顶板做特殊保温。
4.2.3.柱、顶板应在浇筑混凝土后覆盖塑料薄膜,之后柱及板包裹、覆盖棉毡被进行保温,用于包裹框架柱的防火保温草帘被用铅丝进行捆绑并应包裹严密。
4.3.模板的拆除 
4.3.1.侧模拆除时,混凝土应保证其表面及棱角不受损伤,方可松动模板螺栓,使模板稍微脱离混凝土,再合上模板,稍加拧紧螺栓,继续养护达到受冻临界强度4 MPa后,方可拆除模板。
4.3.2.模板的拆除时间通过先计算混凝土的成熟度值(成熟度计算方法附后),然后试压混凝土同条件试块确定。以混凝土同条件试块强度值为最终标准。
4.3.3.混凝土梁、板底模拆除时,强度必须达到下表中的规定。
4.3.4.冬期施工拆除模板必须留置拆模用混凝土同条件养护试块,并进行试压,达到混凝土受冻临界强度后填报《混凝土拆模申请单》,经批准后方可拆除模板。 
4.3.5.模板在混凝土达到受冻临界强度后方可拆除,拆模后混凝土表面应及时用塑料布和防火保温草帘被覆盖,使其缓慢冷却。当混凝土温度与环境温度差小于20℃时保温材料方可拆除。
5、混凝土工程
本工程的冬施混凝土掺防冻剂,用综合蓄热法进行施工,并采用采暖炉进行升温保温措施。
5.1.冬施混凝土原材料的控制 
5.1.1.提前与预拌混凝土供应单位取得联系,在进入冬期施工之前,要求供应单位对冬施期间所用的水泥、砂、石及有关的外加剂作质量检定试验,提前进行试配工作,并将配合比及试验报告提交项目部。 
5.1.2.水泥、砂、石、外加剂等必须符合环保要求。 
5.1.3.在委托拌制混凝土时,要注明所需混凝土的种类、强度等级、用量、初凝时间、坍落度要求、供应时间和部位、出罐温度和入模温度,以便搅拌站提前作好准备。 
5.1.4.拌合混凝土的水必须加热,当使用P.O 42.5 及以上标号水泥时水的最高温度不宜高于80℃,骨料温度不宜大于40℃。 
5.1.5.根据最低温度要求,混凝土工程采用-15℃时的防冻剂。
5.1.途中混凝土温度不能降低过快,一般每小时温度降低不宜超过5~6℃。
5.1.7.混凝土到现场的出罐温度不得低于15℃,入模温度不得低于10℃。(见热工计算) 
5.2.搅拌站的技术要求
5.2.1.进入冬施后的混凝土,应掺入防冻剂。外加剂储存时要注意防潮,如有受潮结块,应粉碎并通过30 目(0.63mm)的筛后方可使用。
5.2.2.混凝土搅拌采用热水,水加热应控制在50~60℃,水泥、砂、石均不进行加热,仅在入库和堆场覆盖保温草棉被,以保持正温(0~5℃)。如水超过80℃时,要先投入骨料和热水,搅拌一段时间待水温降低后,再投入水泥。
5.2.3.混凝土骨料必须清洁,不含有冰雪等冻结物,冬期搅拌时间应比正常搅拌时间延长50%。
5.3.混凝土运输 
5.3.1.混凝土在运输过程中,要求混凝土搅拌站对运输罐车要做好保温措施,加装保温套,注意防止混凝土运输过程中的热量散失,控制混凝土在运输途中的热量散失在允许范围之内,确保混凝土的出罐及入模温度在10度左右。 
5.3.2.为保证混凝土的入模温度,混凝土汽车泵泵管一律采用外包双层保温套的方式保温。 
5.4.混凝土浇筑与养护 
5.4.1.本工程混凝土采取综合蓄热法进行养护,水平结构采取随浇随振捣随覆盖保温方法,竖向结构应提前做好保温工作。 
5.4.2.混凝土在浇筑前,如有冰雪必须将模板和钢筋上的冰雪清除干净,用热风机清除冰雪。不得在冻胀性地基上浇筑混凝土。基础底板大体积混凝土浇筑时,已浇筑层的混凝土在未被上一层混凝土覆盖前,温度不应低于2度。
5.4.3.混凝土拆除保温的时间应计算成熟度,估算混凝土强度并试压同条件混凝土试块,当达到受冻临界强度并冷却到5度后,由技术部门发出通知,方可拆除保温。拆除时,混凝土表面温度与环境温度差大于20度时,其表面应及时覆盖。掺用防冻剂的混凝土,当室外最低气温不低于-15℃时混凝土的受冻临界强度不得小于4.0N/mm2。地下室外墙、底板有抗渗要求的不得低于混凝土强度的50%。达到受冻临界强度后,可减少测温次数至每天两次。
5.4.4.混凝土浇筑成型后,墙体上口用棉毡覆盖,无死角,模板下口覆盖一层棉毡。对于迎风面及边棱角部位1.5m 范围内采用防火草帘被覆盖,同时迎风面外挂彩条布挡风。 
5.4.5.柱、外墙混凝土浇筑完拆模后,在结构外用塑料薄膜和棉毡进行包裹继续进行保温养护。其中混凝土柱及混凝土墙体拆模后采用挂一层塑料布及一层棉毡进行包裹,棉毡外用铅丝进行捆绑固定。
5.4.6内墙混凝土浇筑完拆模后,在结构外挂一层塑料薄膜及一层棉毡进行保温。
5.4.7.在底板及楼板混凝土浇筑完毕后,表面应立即覆盖一层塑料布,塑料布应覆盖严密以防止混凝土内部水份蒸发,然后在其上加棉毡,防火草帘被之间搭接10cm,防火草帘被必须用木方压牢。但覆盖时要注意成品保护,周围拉上防护绳,严禁上人,保持顶板混凝土面的平整度。如遇大风降温天气使气温低于-10℃时应加盖一层棉毡。每层顶板浇注前4小时,房间内采用采暖炉升温,房间内保证气温在5℃以上,连续升温至混凝土达到临界受冻强度。
5.4.8.板的四周外侧是保温的关键部位,要加强保温,封好、压严,保温厚度适当加厚(其他部位覆盖厚度的3倍)。
5.4.9.底板混凝土垫层、防水保护层浇筑完毕后应覆盖一层塑料布及一层棉毡,棉毡必须用木方压牢,待后续施工进行时再将塑料布及棉毡收起。
5.4.10.所有保温材料的拆除均应以同条件养护试块结果为依据,试块强度达到4MPa后并且混凝土内外温差不大于20℃,方可拆除混凝土保湿、保温材料。
5.5.冬施混凝土测温 
从11月10日开始进行大气温度测量,11月中旬开始起,对混凝土施工进行测温。按下表要求范围和次数进行。
5.5.1 混凝土冬期施工测温 
(1)在离建筑物10m以外,距地面高度1.5m,通风条件较好的地方安装规格不小 于300*300*400的白色百叶箱。 
(2)测温孔位置的选择,选择在温度变化大、容易散失热量的部位、易于遭受冻 结的部位,西北部或前阴的地方应多设置,测温孔的口不迎风设置,且临时封闭。 
5.5.2结构测孔的设置 
(1)梁(包括简支撑与连接梁):梁上测温孔应垂直于梁的轴线,孔深为梁高的 1/3至1/2处,每道梁至少设置2个测温孔。
(2) 现浇钢筋混凝土构造柱:每根构造柱柱顶、柱脚距端部300mm处各设一个测温孔,且在迎风面。 
(3) 底板:底板测温孔布置按纵横方向不大于5m间距布置,每间房间面积不大 于20㎡对可设一个测温孔, 测温孔垂直于板面,孔深为板厚的1/3至1/2。 
(4) 现浇混凝土墙、板:墙厚为20cm及20cm以内时,单面设置测温孔,孔深为墙 厚的1/2;当墙厚大于20cm时,双面设置测温孔,孔深为墙厚的1/3,并不小于10cm 测温孔与板面成30度倾斜角。大面积墙面测温孔按纵横方向均不大于5m的间距布置;每块墙面的面积小于20㎡时,每面可设一个测温孔。测温时,测温仪表应用塑料布盖好与外界气温隔离,并留置在测温孔内3~5分钟。
(5) 砼(商砼)拌合物测温:对于已搅拌好的砼,要经常检查砼出罐和入模温度 (每班不少于4次)要求砼或砂浆出罐温度不低于10℃,入模温度不低于5℃。 
5.5.3新浇砼结构和构件的测温: 
预埋测温管:砼浇筑完在未覆盖前,要预埋测温管,具体预埋的位置和数量,要事先 绘出测温点布置图,每个测温点要做好编号。 
测温次数控制:砼浇筑完及时测一次温度做为第一次测温,以后每2小时测一次,连 测三天,三天后改为每4小时测一次(早8:00、晚8:00、夜2:00)至砼温度0℃为 终结。 
5.5.4混凝土搅拌、养护测温记录 
冬季混凝土施工时,应进行搅拌和养护测记录; 
混凝土冬施搅拌测温记录应包括大气温度、原材料温度、出罐温度、入模温度等; 
混凝土冬施养护测温应先绘画制测温点布置图,包括测温点的部位、深度等。测温记 录应包括大气温度、各测温孔雀实测温度、同一时间测得的各测温孔的平均温度和间 隔时间等。 
5.5.6测温要求 
(1) 在测时,按测孔编号顺序进行,温度计插入测温孔后,堵塞住孔口,留置在 孔内3-5分钟后进行读数; 
(2) 混凝土出罐、浇注及入模温度每一工作班不应少于4次; 
(3) 当采用蓄热法养护时,其间每6小时测量一次; 
(4) 掺用防冻剂混凝土,在强度未达到4.0Mpa以前,每2小时测1次,以后每6小 时测一次; 
(5) 冬期施工有室外大气测记录表; 
(6) 采用成熟度法预估混凝土强度。
5.6.混凝土试块的留置 
5.6.1.冬期施工混凝土留置试块时,按规定制作标准养护试块、拆模同条件养护试块、同转标试块、受冻临界强度同条件养护试块(用于在混凝土降至规定温度时试压,检查混凝土是否达到受冻临界强度,便于拆除模板及保温)。
5.6.2.抗渗混凝土试块除留置抗渗标准养护试块外,还应对应每一组抗渗标准养护试块留置同转标试块。
5.6.3.每次在混凝土施工过程中要在浇筑地点随机取样制作试块。同条件养护试块应放置在现场相应部位,要保证养护条件与施工现场结构养护条件相一致。同条件试块在现场要严格管理,放入同条件试块笼中,并上锁保护。
5.6.4.每个流水段混凝土试块留置数量见下表:

6、脚手架工程

6.1.冬施期间要随时清理脚手架上的积雪、杂物,一方面减少脚手架的雪荷载,另一方面避免出现人员滑倒事故。
6.2.加强脚手架与结构间的拉接,提高脚手架抗风荷载的能力。
6.3.冬期施工结束后及时检查脚手架基础是否稳定,避免由于土层解冻造成脚手架下沉。
6.4.在结构工作面施工部位外侧脚手架封闭彩条布。

7、水暖工程

7.1.消火栓
工程现场及生活区消火栓均为室外地上式消火栓,冬季应考虑保温措施:用砖砌成620mm×620mm的方井,砌井高度以高出消火栓头10cm为准,在砌井内用锯末填实至消火栓头下口,栓头部位考虑用保温材料绑扎牢固,外缠塑料布包裹紧密不透气,最后在砌井顶部设置可开启盖子,以免雨雪落入井内。注意在保温过程中勿将消火栓口遮蔽。
7.2.给水管道
现场及生活区外露管道(包括入槽给水支干管、结构内支管、生活区水槽给水管等)考虑用保温岩棉保温,外缠防火塑料布保护,保温应均匀且严密可靠。给水阀门井则在井内填草帘被保温,个别薄弱处可增设盖板。
7.3.水泵房
消防泵房、给水泵房冬季在屋内设置采暖炉保温,避免泵房内管道、水箱结冰。
7.4.采暖
7.4.1.办公区与生活区冬季采暖均为空调采暖。
7.4.2.办公区与生活区冬季采暖措施:为保证生活区民工宿舍的冬季室内温度,决定采取空调采暖。

7、质量标准及保证措施

7.1以项目总工为组长,技术室人员、试验员等为组员做好各个环节施工技术资料的收集、管理工作,做到与施工同步,数据要保证真实、有效,资料做到有追溯性。
7.2在进入冬期施工前,项目部冬施小组成员对冬施准备工作进行一次全面检查和施工人员交底。
7.3冬期施工防风、保温、防止温度过早散失是关键问题,因此首先要备好防冻、保温材料,培训好保温、测温人员。
7.4随时注意气象预报,建立气象记录表。混凝土浇筑要尽量避开大风、降温的天气,尽量安排在白天浇筑混凝土。
7.5混凝土开盘前,要对钢筋、模板、保温材料及混凝土准备工作等方面周密检查,确认条件具备方可开盘施工。
7.6施工前计划好施工缝的位置,做好施工缝的保温、防冻和接槎处理工作。
7.7认真做好保温覆盖工作,混凝土的初期养护温度不得低于防冻剂规定的温度。
7.8管理好现场标养室,保证达到标养的温度及湿度条件(标养室内设置一台空调以保证标养室温度);及时进行试块的试压。

8、成品保护措施

8.1 钢筋工程
8.1.1钢筋原材及成型钢筋堆场均用普通C20混凝土做硬化处理,同时钢筋下用木方垫起,以防下部钢筋污染锈蚀。 
8.1.2钢筋原材及成品按生产厂、型号、类别、炉号、批号、外形尺寸、应用部位等挂牌堆码,未经检验的钢筋要有暂不准应用标识,以便于正确使用,并保证其具有可追溯性。 
8.1.3钢筋绑扎期间及绑扎完成后,禁止踩踏,应在钢筋上架设马凳,上铺走道板,供操作人员行走及施工机具临时放置。在有负弯筋部位,尤其应注意保持其原有形状,混凝土施工过程中派钢筋工专门负责修理。 
8.1.4所有外露钢筋均应用定型塑料套管将钢筋包裹严密。同时钢筋下用木方垫起,以防下部钢筋污染锈蚀。 
8.1.5钢筋原材及成品按生产厂、型号、类别、炉号、批号、外形尺寸、应用部位等挂牌堆码,未经检验的钢筋要有暂不准应用标识,以便于正确使用,并保证其具有可追溯性。 
8.1.6钢筋绑扎期间及绑扎完成后,禁止踩踏,应在钢筋上架设马凳,上铺走道板,供操作人员行走及施工机具临时放置。在有负弯筋部位,尤其应注意保持其原有形状,混凝土施工过程中派钢筋工专门负责修理。 
8.1.7所有外露钢筋均应用定型塑料套管将钢筋包裹严密。
8.2 模板工程
8.2.1装卸模板时轻起轻放,不准碰撞,防止模板变形。 
8.2.2拆模时不准用大锤硬砸或撬,防止破坏模板及混凝土表面棱角。 
8.2.3拆下的模板要及时清理,刷好脱模剂,码放整齐以待重复使用。 
8.2.4模板支设加固完毕,经验收合格后,挂模板工程合格标志,不准再碰动或拆卸。泵管要从泵管架子上通过,不能直接放在模板或其支撑架上,泵管架与模板支撑架要保持一定距离,防止混凝土浇筑时扰动模板。
8.3 混凝土工程
8.3.1 混凝土浇筑完后,挂禁止踩踏的标志并设专人看护。及时做好保温工作,保温材料撤除时间及测温终止时间要根据现场同条件养护试块强度或混凝土成熟度计算结果而定。必须在混凝土强度达到1.2Mpa以上后方可在表面进行其它工序施工。 
8.3.2模板拆除严格执行拆模令制度,轻拆轻放,不得损坏混凝土棱角。
8.4 安装工程
安装工程的贵重设备进场后要进行开箱检查,并放置在安全可靠的房间内。放置的场地应清洁、整齐,下面垫木垫,防止水浸,防止受碰受砸,并具备防雨、防潮、防火、防压等条件。 
安装后要加以防护,防止后道工序掉下建筑材料、杂物、砸损器具,防止浆水、油漆掉下污损器具,确保设备不受损坏。

9、安全、环保措施

9.1 安全措施
9.1.1加强冬施消防安全的宣传教育,增强思想意识,加强人员培训;对操作人员班前必须进行安全交底,针对施工操作特点,提出针对性要求。
9.1.2高空作业人员必须穿胶鞋、戴安全帽、系安全带,塔司爬塔时劳保用品要备齐;严禁工人酒后进入施工现场;五级及以上大风以及大雪、大雾天气,禁止露天高空作业。
9.1.3人员上下的斜梯要钉防滑条,对架子要经常检查,发生问题及时处理和加固。
9.1.4冬施前,由安全主管带头对项目部消防设施作一次全面检查,对消防水源、消火栓等做好保温处理,保证满足突发应急要求,各种消防器材要备足且保证使用性能,保证消防道路畅通无阻。
9.1.5冬施期间尽量减少夜班,必须夜班时,要有足够的照明。
9.1.6冬施期间现场施工机械、临电设施要勤加检查,并做好记录。
9.1.7施工现场严禁使用裸线,电线铺设要有防砸、防碾压措施。大风、雪后要对线路进行检查,防止断线造成触电事故。
9.1.8施工中必须遵守安全操作规程,各专业工长要做好冬施安全技术交底。
9.1.9冬施材料易燃物较多,故而用火安全隐患也较多,为保证用火安全,严格执行用火审批制度。易燃材料专人专库保管;施工现场用火要申请动火证,并专人看火;现场严禁吸烟。
9.1.10工人宿舍生活区严禁使用明火、电炉、电热毯取暖。采用电暖气供暖,设漏电保护装置,防止触电事故发生,当屋内无人时必须将所有插头拔掉;屋内照明不要使用高压电,采用低压36V电照明,严禁工人私自安装碘钨灯和电褥子采暖。需要220V手机充电时,要打报告经批准后,由电专业人员安装且要做好漏电保护。
9.1.11冬施期间风大尘多,对环境和职业安全卫生要加倍重视;环境因素和危害因素并存,要按照清单落实其措施。
9.1.12冬施期间要突出抓好火灾、触电、坠落、坍塌四种风险的预防工作。
9.1.13冬施期间要抓好扬尘、噪声、环境卫生的落实工作。

9.2环境保护措施

9.2.1冬季施工应封闭好沉淀池、隔油池,排水沟等防止其结冰,定期清理,使污水管保持畅通。
9.2.2冬施的废弃物要分类存放,并由有资质的单位消纳。
9.2.3破损的草帘被及时缝补后或作为废弃物集中堆码。减少浪费和环境污染。
9.2.4每天安排工人清扫现场道路上的杂物、灰尘,避免大风扬尘,造成大气污染。
9.2.5所有的水龙头均采用瓷性节能水龙头,且安装水表,冬期对水龙头进行保温,避免冻胀对水龙头、水表、水管造成破坏。
胜利一定
2022年01月28日 15:07:48
2楼

谢谢楼主的资料分享,学习一下。

回复

相关推荐

APP内打开