S9-315/10kv变压器负载问题
lujun001
lujun001 Lv.3
2006年03月29日 19:45:58
来自于变压器
只看楼主

请教S9-315/10kv变压器短时间过负荷运行时负载率能达到多少?另我这里选用S9-315/10kv变压器,低压侧短路保护选用630A塑壳断路器做保护。其正常额定电流为1.443*315=454A,过负荷时能达到多少?请教高手


请教S9-315/10kv变压器短时间过负荷运行时负载率能达到多少?
另我这里选用S9-315/10kv变压器,低压侧短路保护选用630A塑壳断路器做保护。其正常额定电流为1.443*315=454A,过负荷时能达到多少?
请教高手
免费打赏
chenghuangjulv
2006年03月29日 20:18:29
2楼
你问的是什么意思?是不是问油变允许事故过负荷值?
过负荷30%,则允许时间120分钟;
过负荷45%,则允许时间80分钟;
过负荷60%,则允许时间45分钟;
过负荷75%,则允许时间20分钟;
过负荷100%,则允许时间10分钟。
正常过负荷:按“1%规则”,夏季每底于变压器额定容量1%,则冬季可过负荷1%,但不大于15%;
回复
lujun001
2006年03月29日 20:38:29
3楼
谢谢,就是2楼的内容