压缩机咬缸问题
luzhiwei2020
2011年03月05日 19:54:54
来自于制冷技术
只看楼主

我们那里有台水冷机上周冷凝器爆管,系统进水。换了冷凝器并且把系统里的水都吹干,换了干燥过滤器,压缩机空载试机时没问题。加氟利昂后开机出现大电流压缩机咬缸。换新的压缩机再次用氮气吹系统,接着试机正常,然后长时间抽真空,加氟利昂开机又出现大电流咬缸。再换压缩机试机吹氮气,抽真空,加氟利昂,开机又是咬缸。第三次再换新压缩机,试机,吹氮气,抽真空,加氟利昂开机行了,开机一个小时后停机,再次开机又是出现大电流咬缸。请问楼主这是怎么回事啊??怎么会一只咬缸的~~!!!

2012年01月02日 11:17:41
32楼
看帖中学习到了,谢谢
回复
wh_971
2012年01月03日 18:10:39
33楼
系统捡漏保压的压力没有按照规程的压力打吧,怎么会和循环水的压力差不多呢?
回复
racjh
2012年01月03日 23:03:17
34楼



正有此疑问。。。
回复

相关推荐