A.B.C 三栋楼。AB对称,24层,写字楼,C在A.B中间,4层,商用。三栋连体。商用面积1.5万平米,写字楼5.6万平米。所用的空调尽量不占用建筑面积。寸土寸金,希望大家理解。帮我想下用什么空调、设备、以及系统?感激涕零!!!还有 写字楼所需要的所有可行性空调施工方案,一一列举,让老总去选举招标。谢谢各位工程师了!
A.B.C 三栋楼。AB对称,24层,写字楼,C在A.B中间,4层,商用。三栋连体。商用面积1.5万平米,写字楼5.6万平米。所用的空调尽量不占用建筑面积。寸土寸金,希望大家理解。帮我想下用什么空调、设备、以及系统?感激涕零!!!
还有 写字楼所需要的所有可行性空调施工方案,一一列举,让老总去选举招标。谢谢各位工程师了!
2楼
很大吗?再说,你的问题无法回答,你的价值取向都没有!
回复
3楼
项目不大,要求还挺高,“所有可行性空调施工方案,一一列举”,都可以写论文了,谁有空给你来码字?难道没有设计单位或者顾问单位?
回复
4楼
貌似几万平米也不大啊,呵呵~
回复
5楼
楼主,这个工程规模还行。但是算不上少见。一个空调方案的选择,可不是那么简单的事情。就楼主所描述情况来看,我看无从下手。
建议楼主找个咨询单位或设计单位好好的谈一谈这个问题。
回复
6楼
这个需要专业的设计,不是三句两句能说清楚的,你要是有兴趣可以来电咨询。
简单说就是,这个建筑物首先是个高层,是不是超高层不清楚,竖向肯定是要分区的。竖向分区需要有设备层来进行换热。
建筑物的进深有多少?有没有内区?若果进深超过8m,需要进行建筑物的内外分区,内区全年都是冷负荷,外区夏季是冷负荷,冬季是热负荷,可以考虑水环热泵系统。
地上四层是商用,如果是面积比较大的商场,建议采用全空气系统,没有机房面积,可以用大一点型号的吊柜,一个吊柜带5~6个风口,造价可能高一点,但是节省建筑面积。
四层以上的写字楼一般采用风机盘管+独立新风,冷冻水都是地下机房中的冷水机组制出的,新风机组可以采用新风吊柜,不占用建筑面积。
顶层和接近顶层的空间,可考虑采用VRV系统,减小冷冻水供水高度,减小承压,保证系统安全。同时,位于顶层的写字楼使用率不高,VRV控制灵活,室外机直接设置在屋面,距离短,效果好。VRV的室内机都是吊顶的,非常适合写字楼。
回复
7楼
商业面积1.5w。办公面积5.6w。估算负荷都有3000kW和5000kW了。853和1450RT。本来可以考虑裙房屋面做风冷机组,但这么大负荷很困难。还是建议地下设制冷站使用冷水机组。商场如果不是大开间的话(小店面商铺。不过就算是大开间的话也能将就),和办公室均采用风机盘管加新风系统。新风机组找位置吊装。可以节省面积。如果业主不卡造价的话办公楼也可以考虑上VRV系统。室外机分别置于裙房及塔楼屋面。潘石屹的搜侯办公项目都是这种设计。其实你说的寸土寸金只是相对而言。关键还是要看业主把这个项目定位在一个什么档次上,稍微牺牲一些机房面积、多花一些初投资把整体档次提升,可以换来更好的后期收入。稍好一点儿的设计还可以上VAV系统。楼上说的竖向分区,100m左右,没必要肯定分吧?
回复
8楼
这个没多大啊 信息又太少 表面上看 用风冷热泵 放楼顶
回复
9楼
我手中有个案例刚做完,重庆协信大楼,34层写字楼,我全做的是VRV风系统设计,与6#楼主发言相近,部份写字间不做吊顶时,全部用的双层保温椭圆螺旋风管,机组选择用的是江森的,现在刚使用,效果很好,当时我把我们做的上海环球金融中心的方案给他们做参考的。可联系我深入控讨。
回复
10楼
回复