向各位前辈请教~箍筋配筋问题
沙向月
沙向月 Lv.4
2011年03月04日 20:05:02
只看楼主

在PKPM的计算中~计算出箍筋的数值为G0.7~0.7~ 向各位前辈请教~ 这个数值的箍筋应该怎么配比较合理~ 100/200合理么? 还是~100 全支都是加密的?或者是100/200~是否浪费材料~~ 向各位前辈请教~~谢谢。。。

在PKPM的计算中~计算出箍筋的数值为G0.7~0.7~
向各位前辈请教~
这个数值的箍筋应该怎么配比较合理~
100/200合理么?
还是~100 全支都是加密的?或者是100/200~是否浪费材料~~
向各位前辈请教~~谢谢。。。
zjucf
2011年03月04日 20:33:28
2楼
加密区和非加密区都得0.7,所以都要满足的吧……8@100可以,恶心点的话8@130也行
随便说的……汗
回复
天柱
2011年03月05日 06:24:52
3楼
抗震等级是多少,纵向钢筋直径是多少?这些都有关系啊
回复
ktcome
2011年03月05日 21:18:45
4楼
同意楼上的 要看抗震等级等,主梁和次梁 也不一样 因素很多
回复
gobyfish
2011年03月06日 09:47:24
5楼
100/200不满足哟,G0.7~0.7前一个为加密区的箍筋配筋面积(100mm长度范围内),后一个为非加密区的箍筋配筋面积(100mm长度范围内)
回复

相关推荐

APP内打开