【事故分析】110KV变压器内部故障图片,请分析
g3086309
g3086309 Lv.4
2011年03月04日 16:21:16
来自于变压器
只看楼主
PICT0237.JPG

PICT0237.JPG


PICT0240.JPG


PICT0241.JPG


PICT0242.JPG


PICT0243.JPG

免费打赏
lingxuct
2011年03月04日 18:02:18
2楼
绕组匝间烧损,这种故障,在修复上让人为难,换全部绕组有点不舍得,局部修理又不放心(质量和安全),真是左右为难。

根据现象,好象是有金属物掉到绕组缝隙里击穿造成的。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-3-4 18:03 编辑 ]
回复
tank-----no.1
2011年03月04日 18:21:20
3楼
给力啊,培训好教材
回复
jacksonf
2011年03月04日 19:40:07
4楼
这个才叫烧得惨烈啊
回复
rui_8970
2011年03月07日 12:12:21
5楼
见识啦
回复
milandeli
2011年03月07日 14:57:01
6楼
可怕的匝间短路
回复
xjf1987620
2011年03月07日 14:58:38
7楼
还是换掉全部绕组吧,110KV的变压器如果只换掉部分的话,万一再有部分小故障存在,那又会造成损坏,从技术经济的角度考虑,全部换掉还是合理一些!
回复
longchaoqun
2011年03月07日 16:10:57
8楼
应该换掉那个线圈,很明显的匝间短路。造成局部烧坏..
回复
至乐
2011年03月07日 17:40:10
9楼
看样子像是匝间短路, 看不清先是发生在同一层间,还是发生在上下层间. 我自已的认识, 可能最先发生在上下层间,因为同层匝间电压差比上下层间匝间电压差小,容易击穿。细第一张图片,好像是层间击穿,不止烧掉了两层,向里的第三层也烧了,看上去是一个洞。楼上说部分更换绕组看来是行不通的。 变压器故障前和故障后的油样色普分析有没有,我最喜欢这些了。
变压器烧成这样,故障发生时是什么现象,负荷及周围环境情况如何,还有我更关心当故障发生时变压器的保护动作情况, 轻瓦斯、重瓦斯、差动保护、(或还有接地保护),楼主能不能提供更多的信息。 在此先谢过!

[ 本帖最后由 shaintue 于 2011-3-7 17:47 编辑 ]
回复
安装好
2011年03月07日 17:45:29
10楼
换不换领导一句话。。。做事的不用操心:)
回复
zhou1019
2011年03月07日 18:32:11
11楼
还是换掉全部绕组吧,110KV的变压器如果只换掉部分的话,万一再有部分小故障存在,那又会造成损坏,从技术经济的角度考虑,全部换掉还是合理一些
回复