地下室集水坑排水出路?..
菜鸟
菜鸟 Lv.3
2002年11月19日 13:52:11
只看楼主

地下室各种集水坑排水的出路是哪里?人防部分泵房消防电梯冲洗地面??我看以往的图,有的是到雨水井的居多,但这种排水经常带有污水的性质吧,比如地下车库冲洗地面用水。还有人防部分排水我看有人设计说明排入水封井??这是为什么,有要求吗?

地下室各种集水坑排水的出路是哪里?
人防部分
泵房
消防电梯
冲洗地面
??
我看以往的图,有的是到雨水井的居多,但这种排水经常带有污水的性质吧,比如地下车库冲洗地面用水。
还有人防部分排水我看有人设计说明排入水封井??这是为什么,有要求吗?
yyqdudu
2002年11月19日 21:20:36
2楼
排到室外污水管网和雨水管网都可以吧
如果没有地下的 卫生间
回复
lj92819
2002年11月20日 07:56:06
3楼
排入室外雨水管道或暗沟。
回复
菜鸟
2002年11月22日 10:49:15
4楼
人防部分的排出没有什么特别的要求吗?
回复
typhoon
2002年11月22日 23:00:21
5楼
只能排到悟水管网
回复
飞鱼
2002年11月23日 01:37:01
6楼
人防口部排出要排入水封井
回复
tanxv
2002年11月23日 08:49:56
7楼
按人防规定,外排水必须经过水封井.以隔断内外空气,防毒气
回复
菜鸟
2002年11月23日 22:09:42
8楼
这样啊,完蛋了,我已经出的图中地下室人防部分也排到雨水井检查井了……怎么办呀?!

不知有关人防排水的规定在哪个规范中?
回复
cdjtsf
2002年11月24日 14:36:31
9楼
1.按人防规定,外排水必须经过水封井.以隔断内外空气,防毒气,指的是靠重力自流
2.潜污泵出水管上有防爆破密闭阀,不排水时关闭的。
回复
ah-wangjun
2002年11月24日 16:52:34
10楼
在前面加一个水封井不就得了,施工完了再加也来得及呀。
回复
xxhxxh
2002年11月25日 14:44:10
11楼
人防口部排出要排入水封井