高手看下,框架柱只有一个方向有梁相连,结构可以这么布置吗?
jiabiao
jiabiao Lv.4
2011年03月04日 10:55:57
只看楼主

因为一层以上结构有设备,原来中间的位置没法布置框架柱了,现在有几个框架柱只有南北,或是东西方向有梁相连,结构可以这么布置吗?[ 本帖最后由 jiabiao 于 2011-3-5 22:22 编辑 ]

因为一层以上结构有设备,原来中间的位置没法布置框架柱了,现在有几个框架柱只有南北,或是东西方向有梁相连,结构可以这么布置吗?

[ 本帖最后由 jiabiao 于 2011-3-5 22:22 编辑 ]

1.jpg


2.jpg


3.JPG

免费打赏
icywindc
2015年09月23日 17:44:12
12楼
中间悬空的板放500t不现实的,放500t东西的板位子下面肯定要放柱子的。
回复
hyp1962
2015年09月23日 22:09:00
13楼
在工业建筑中这是很正常的结构布置,注意复核一下越层柱的计算长度就可以了。