因为一层以上结构有设备,原来中间的位置没法布置框架柱了,现在有几个框架柱只有南北,或是东西方向有梁相连,结构可以这么布置吗?[ 本帖最后由 jiabiao 于 2011-3-5 22:22 编辑 ]
因为一层以上结构有设备,原来中间的位置没法布置框架柱了,现在有几个框架柱只有南北,或是东西方向有梁相连,结构可以这么布置吗?
[
本帖最后由 jiabiao 于 2011-3-5 22:22 编辑 ]
2楼
你直接贴出来多好,下载下来需要土木币的
回复
3楼
图贴好了
[
本帖最后由 jiabiao 于 2011-3-4 21:48 编辑 ]
回复
4楼
三张平面图既没有按同一比例画图又没有标注尺寸,工程图就是工程师的语言,让人有一种语无伦次的感觉。如果平面尺寸很小,中间拔掉两根柱子未尝不可;如果尺寸较大,就不可以这么做。没有规矩不能成方圆,做设计不能随心所欲。
[
本帖最后由 cadxzhou 于 2011-3-5 08:56 编辑 ]
回复
5楼
多谢周老师的指教,但还是不太明白为什么尺寸较大就不可以这样做呢?
回复
6楼
按10000x10000框架做试试看
回复
7楼
还缺一张屋面平面图,假定屋面标高在20m,屋面层的边柱在两个方向都应有大梁支撑(这一点很重要,不能做成上部开口的框架。否则,边柱就成了悬臂柱了)。角柱请注意双向弯曲,截面宜采用正方形。边柱请注意无梁支撑那一侧,柱子的计算长度应按三层楼的高度考虑,截面宜采用矩形(无梁支撑方向的截面边长应加大)。如能多加几个柱距或多加几个跨度,受力会有所改善。
[
本帖最后由 cadxzhou 于 2011-3-6 14:19 编辑 ]
回复
8楼
这个框架最高只到标高15.000,标高10.000孔洞周围放着一个500吨的筒形反应器,反应器高出标高15.000楼面,所以没有顶盖。尝试过做10000x10000的框架,框架梁柱好大啊。还是要谢谢周老师!
[
本帖最后由 jiabiao 于 2011-3-7 00:18 编辑 ]
回复
9楼
坐等高手解决
回复
10楼
看楼主的意思大概是需要一个倒四棱锥的开口空间了,可以将四棱锥的棱做斜柱(支撑)就行了嘛
回复
11楼
路过 浏览一下