2台1000KVA变压器,双回路供电,高压柜怎么配,请指教
yxt19741017
2011年03月03日 21:39:45
来自于变压器
只看楼主

各位大侠,高低压柜怎么配,请留言,谢谢

各位大侠,高低压柜怎么配,请留言,谢谢
免费打赏
海法马卡比
2011年03月03日 22:50:11
2楼
进线柜 2台
母联柜 1台
PT柜 2台
变压器柜 2台
================
仅个人愚见

[ 本帖最后由 mcdogbark 于 2011-3-3 22:52 编辑 ]
回复
livsua
2011年03月05日 22:46:39
3楼
方案一:环网柜
进线柜:2台
PT及计量柜:1台
出线柜:2台

方案二:中置柜
进线柜:2台
PT:2台
母联:1台
隔离:1台
出线柜:2台
回复
海法马卡比
2011年03月06日 00:20:36
4楼
什么时候用隔离柜,高压都要用吗?
回复
mr_yon
2011年03月06日 06:06:17
5楼
是想并列运行还是双回路供电?
回复
lingxuct
2011年03月06日 09:43:35
6楼
“2台1000KVA变压器,双回路供电,高压柜怎么配”?

这里牵涉到几个事:
1、投资(成本)与功能的矛盾,设备功能齐全时,花钱就会多,花钱少了功能就会少,我们在设计时,总是在这二者之间选择。

2、电源条件与设备功能,如果双回路不能并列,那装高压柜的功能会下降一点,不想花很多钱时,可不装母联,严重时可不装高压柜!

3、变压器与负荷的容量关系,当一台变压器可以带全部负荷时,则可以把双回路电源“自投”,做成“互为备用”。如果2台变压器在用电高峰时,负荷会达到90%以上,变压器做不到互为备用,则需要二台变压器常在运行状态,必须装高压柜,而且还需要高压母联!

4、当地电力部门的要求如何,高压计量时,电力部门会要求装:进线隔离柜、计量柜、进线断路柜、低电压保护用的电压互感器(PT)柜,出线(变压器)柜,母联柜和母联隔离(母线提升)柜。这样,就需要装12台柜子!功能齐全了,运行方式也灵活了。
回复
lingxuct
2011年03月06日 09:52:28
7楼
如果装12台高压柜只是为了二台1000KVA的变压器,感觉化钱太多了,而且双回路中一条线路带2台变压器完全可以,可做成10KV电源自投的备用方式,单母线,一个计量柜,一个进线断路器柜,一个电压互感器柜,不要母联和母联隔离柜,二台进线隔离柜互锁(防止双回路合环),二台进线隔离柜做成并排相邻。这样,只要7台高压柜了(比上面省了5个柜子)。

低压仍可做成单母分段,母联自投。
回复