桩基规范3.1.8中:对于主裙楼连体建筑,当高层主体采用桩基时,裙房(含纯地下室)的地基或桩基刚度宜相对弱化,可采用天然地基、复合地基、疏桩或短桩基础。 而抗震规范3.3.4 2 同一结构单元不宜部分采用天然地基部分采用桩基;当采用不同基础类型或基础埋深显著不同时,应根据地震时两部分地基基础的沉降差异,在基础、上部结构的相关部位采取相应措施。个人理解就是说带裙房的高层建筑可以采用不同的基础形式,只要满足沉降问题就行了,别让基础出现碟形沉降或者马鞍形沉降就行了。大家一起讨论下!关于桩基变刚度调平问题。
我对于变刚度调平设计还没有搞过,想发这个帖子对以后设计能有所帮助。
回复
3楼
沉降是无法正确算出来的,沉降计算是估算。
“只要满足沉降问题就行了”,通过计算是不能印证这句话的。
那么就“同一结构单元不宜部分采用天然地基部分采用桩基”
回复
4楼
两本规范的叙述似乎有矛盾之处
回复
5楼
主裙楼已不再是同一结构单元了,可以采用不同的基础形式。桩基变刚度调平问题可以看看桩基规范使用手册。
回复
6楼
变刚度调平要留神点,哪有刚度想大就大的?
回复