请教前辈,彩钢板的避雷该怎么做?
arainman
arainman Lv.7
2006年03月28日 14:20:39
来自于防雷减灾
只看楼主

请教前辈,彩钢板的避雷应该怎么做?

请教前辈,彩钢板的避雷应该怎么做?
免费打赏
bingyu0923
2006年03月28日 14:38:49
2楼
利用彩钢板做接闪器
回复
arainman
2006年03月28日 14:45:44
3楼
那么引下线呢?
回复
arainman
2006年03月28日 14:47:20
4楼
那么引下线怎么做呢?
回复
zhongzhiguang
2006年03月28日 16:47:54
5楼
彩钢板不是一定就可以作为接闪器的,要参照GB50057-94《建筑物防雷设计规范》的第22页,引下线焊接在彩钢板的支架上。
回复
cxwwhw
2006年03月31日 15:44:08
6楼
这种屋面板在电气图集里面没有,在建筑图集《压型钢板、夹芯钢板屋面及墙体建筑构造》01J925-1中由表明做法。的第48、66页
回复
hot-cannon
2006年04月01日 07:52:06
7楼
当下方没有易燃物时,钢板厚度不小于0.5MM就可以直接当接闪器,引下线当然是利用钢柱啦!!!!各金属构件要可靠连接!
回复
xlh05
2008年12月30日 08:50:04
8楼
彩钢板屋面:如果钢厚度超过0.5 mm 的话。可以用他直接作接闪器,引下线当然是利用钢柱啦!!
:handshake :handshake :handshake
回复
2004cht
2008年12月30日 11:19:48
9楼
见99D501-1 / P2-38页(金属板屋面防雷接地做法)