某小区大楼,消防承包商安装的消火栓系统里安装的伐门全部采用暗杆闸伐,而另一栋已通过验收的大楼却采用明杆闸伐。请教各位前辈,是选明杆或暗杆才符合规范要求呢?
某小区大楼,消防承包商安装的消火栓系统里安装的伐门全部采用暗杆闸伐,而另一栋已通过验收的大楼却采用明杆闸伐。请教各位前辈,是选明杆或暗杆才符合规范要求呢?
2楼
自已顶:查建筑给排水设计手冊:2.2.5 消防管网上的伐门应经常处于开启状态,为防止检修管道(或消防设备)后忘记开伐门或误关闭,伐门应有明显的啓闭标志,信号或在阀门开啓后进行铅封。
回复
3楼
首先 我的意见是闸阀就不好 选蝶阀最好。因为消防管道上的阀门应能够快速启闭,闸阀的启闭速度太慢,如果一定要选闸阀那也应该是明杆闸阀,阀门的开启状态一目了然。
回复
4楼
应该明杆的好一些,如果用蝶阀,对压力有要求,不是所有的都可以用
回复
5楼
伐门应有明显的啓闭标志,所以应该用明杆的.
暗杆的便宜,所以很多人为了省钱就用了
回复