消防联动切断非消防电路
mc389341544
2011年03月02日 21:10:43
只看楼主

非标箱里有两个负荷开关,一个双电源,还有2个控制保护开关(控制的2个消防排烟风机),控制保护开关是CPS保护开关,现在要求实现消防联动,是通过负荷开关加辅助点和分励线圈来实现跳闸,还是通过控制保护开关的2次原理来实现

非标箱里有两个负荷开关,一个双电源,还有2个控制保护开关(控制的2个消防排烟风机),控制保护开关是CPS保护开关,现在要求实现消防联动,是通过负荷开关加辅助点和分励线圈来实现跳闸,还是通过控制保护开关的2次原理来实现
石大头
2011年03月03日 08:36:26
2楼
CPS保护开关有标准的二次控制原理图纸,你对一下,辅助触点就可以了,不够的加点继电器。
回复
mr_yon
2011年03月03日 09:12:05
3楼
消防排烟风机属于非消防电路吗?
回复
z1g2d3
2011年03月03日 12:07:53
4楼
不太懂,学习了
回复
刘卿强
2011年03月03日 15:45:30
5楼
是通过负荷开关加辅助点和分励线圈来实现跳闸?强切消防负荷?厉害
回复
lina009
2011年03月03日 20:26:29
6楼
是通过负荷开关加辅助点和分励线圈来实现跳闸?强切消防负荷?厉害
回复
ming0330
2011年03月03日 22:03:55
7楼
消防排烟风机不是非消防电源
回复
yn_zhaosw
2011年03月04日 08:51:50
8楼
首先要搞清楚你究竟是要切断消防排烟风机还是要投上消防排烟风机?如果要切断消防排烟风机,可以采取通过负荷开关加辅助点和分励线圈来实现跳闸或通过控制保护开关的2次原理来实现跳闸。
对排烟风机而言,消防联动一般情况是需要投入而不是切断!排烟风机切断的一个条件是排烟温度高于预设温度致使热熔元件熔化使得弹簧机构复位带动辅助接点断开联动排烟风机跳闸。
回复
changkong8420
2011年03月04日 11:15:37
9楼
回复
lele1983
2011年03月04日 11:22:54
10楼
排烟风机好像是只报警不跳闸吧,超过280时才切断啊
回复
huwei911000
2011年03月04日 11:39:13
11楼
CPS保护开关有标准的二次控制原理图纸,你对一下,辅助触点就可以了,不够的加点继电器。
回复

相关推荐

APP内打开