【疑惑】被一个傻傻的困惑缠绕了很久,求各位解答?
xinbo222
xinbo222 Lv.2
2011年03月02日 19:52:14
只看楼主

最近做了一个配电工程,一台32.5KW的空调主机,配的是YJV5*16的电缆,距离是20米,运行时电流值在58A左右,开机调试大概1个小时后,我用手摸了一下电缆,结果悲剧了,感觉有点点小小的发热,只能说一点点小小发热啊! 后面打电话给空调的生产厂家,对方回复说,空调达到指定温度后(一般设定25度),只要大概4分之1的功率,来维持运转就可以了。也就是说开一段时间后最多久10KW.我现在还是不放心,我想问的是:

最近做了一个配电工程,一台32.5KW的空调主机,配的是YJV5*16的电缆,距离是20米,运行时电流值在58A左右,开机调试大概1个小时后,我用手摸了一下电缆,结果悲剧了,感觉有点点小小的发热,只能说一点点小小发热啊!
后面打电话给空调的生产厂家,对方回复说,空调达到指定温度后(一般设定25度),只要大概4分之1的功率,来维持运转就可以了。也就是说开一段时间后最多久10KW.我现在还是不放心,我想问的是:
1.以各位的经验,YJV5*16电缆会不会小?
2.我现在想给再并一条JV5*6的电缆过去,不知道一大一小两根电缆并列使用会不会有问题?
谢谢!
后续:总结了大家的帖子:
1. 8成的朋友支持可以继续用!
2. 1.5成的朋友建议换掉,以求心安!
3. 0.5成的朋友认为不行,不能用!
本人决定服从多数朋友的,先用着!感谢各位朋友、感谢Lanlike,土木太给力了~


[ 本帖最后由 xinbo222 于 2011-3-5 09:21 编辑 ]
免费打赏
dfdz_xieyongjun
2011年03月04日 08:18:35
32楼
YJV的载流量没查到,VV-3*16的载流量为60A,运行电流如果为58A,应该是截面积偏小。原因是额定载流量要乘系数0.75才是电缆的真正载流量。
回复
王海祥
2011年03月04日 08:29:44
33楼
我也选25的线,安全放心点!~
回复
hnwen
2011年03月04日 08:38:03
34楼

学习了
回复
hst
2011年03月04日 08:40:31
35楼
16平一定行,除非是电缆被非标了
回复
ll654123ll
2011年03月04日 08:42:38
36楼
16平方的接电持续率40%是载流量为87A
接电持续率50%是载流量为68A
接电持续率60%是载流量为52A
楼主再看看周围的环境温度。
回复
chen6717
2011年03月04日 08:48:18
37楼
手能摸上去,并感到小小的发热,也就最多不超过40℃吧,YJV的电缆,国标正品的话,一点问题也没有的!
回复
jqlin1232
2011年03月04日 08:49:34
38楼
应该没问题
回复
zjab8850
2011年03月04日 08:58:58
39楼
根据俺的经验只要你买的电缆不是假的,这种现象是没问题的!!!
回复
xinbo222
2011年03月04日 08:59:59
40楼

现在也只能凑合着用了
但愿没事
回复
blackdreams
2011年03月04日 09:08:50
41楼
同意16mm2足够用的说,考虑经济电流也足够了的。参考《工业与民用配电设计手册》低压电缆载流量:铜芯16mm2 91A 40℃
用手摸微微发热应该是有50℃左右,建议空调开最大功率稳定运行4个小时左右检测温度及电流变化
电缆采购一定要把好关,电缆也可以检测一下,以防万一。

[ 本帖最后由 blackdreams 于 2011-3-4 09:17 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开